Page 1 of 1
TD410 + ETD1644AD CAN
Posted: 30/11/2017, 18:04
by user400
Buongiorno,
ho delle difficoltà a configurare in LogicLab un ETD1644AD collegato in CAN.
La porta è configurata come master ma associando l'ETD alla porta nelle tab Parametrization,PDO Tx e PDO Rx non compaiono variabili.
Anche inserendo le variabili manualmente e assegnandole a variabili del progetto non si legge alcun valore.
Qualcuno ha un esempio funzionante che mi possa studiare?
Grazie
Re: TD410 + ETD1644AD CAN
Posted: 01/12/2017, 8:48
by Pixsys tecnico 1
Salve,
provi ad abilitare, nella schermata generale della ETD1644, il flag "PDO AUTOMAPPING":
ETD_AUTO_MAPPING.JPG
Conferma la richiesta con SI, poi salva e compila tutto.
A questo punto scarica dentro il progetto e prova a spengere e riaccendere il TD410 per riavviare il PLC completamente.
Re: TD410 + ETD1644AD CAN
Posted: 01/12/2017, 16:40
by user400
Buongiorno,
seguendo la procedura indicata ora la scheda Parametrization appare come mostra l'immagine allegata, ma le schede PDO Tx e PDO Rx continuano a essere vuote.
Suggerimenti?
Grazie
Re: TD410 + ETD1644AD CAN
Posted: 01/12/2017, 16:51
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la scheda parametrization si autoconfigurerà man mano che lei inserirà nelle schede input e output le risorse che vuole leggere/scrivere sulla ETD1644.
Ad esempio, se vuole leggere alcuni ingressi digitali, dovrà inserire nella scheda PDO - input la voce "1. digital input block" usando il tasto "AGGIUNGI". Poi a ciascuna linea dovrà assegnare, usando il tasto "ASSIGN", le variabili booleane precedentemente create:
etd_pdo_tx.JPG
nell'esempio useremo le linee 0-1-2-6-7-8 come ingressi, mentre le linee 4-5 sono libere. Queste potrebbero essere usate quindi come uscite: dovrà inserire nella scheda PDO - output la voce "1. digital output block" usando il tasto "AGGIUNGI". Poi a ciascuna linea dovrà assegnare, usando il tasto "ASSIGN", le variabili booleane precedentemente create.
Analogamente, i blocchi "2. digital input block" e "2. digital output block" sono le linee digitali 8-15 disponibili come ingressi o uscite.
Re: TD410 + ETD1644AD CAN
Posted: 01/12/2017, 17:01
by user400
Grazie mille,
procedo ad effettuare qualche test come indicato.
Saluti