Page 1 of 1
ATR 142
Posted: 15/11/2017, 17:40
by user16314
Salve, buona sera!
Avrei bisogno di poter impostare i due canali Q1 e Q2 con intervento a temperature diverse.
Come posso fare?
Re: ATR 142
Posted: 16/11/2017, 12:47
by Pixsys tecnico 6
buongiorno,
Di default lo strumento presenta un display verde per la lettura della sonda e un display rosso per l'impostazione del setpoint di comando in riferimento all'uscita Q1.
Se intende utilizzare un secondo setpoint per Q2 deve agire sul parametro 23.[AL1]. Sul manuale utente al paragrafo 13 (modi di intervento allarme), vengono spiegate tutte le opzioni di quel parametro. Abilitando AL1 e salvando i parametri, alla pressione del tasto SET sul display apparirà la possibilità di impostare il secondo setpoint.
Cordiali Saluti.