Page 1 of 1
					
				Informazioni automazione caldaia
				Posted: 10/11/2017, 17:39
				by user7734
				Buonasera,
dovrei andare a sostituire un sistema esistente e rifare un'automazione di una centrale termica.
Volevo gestire il tutto con i Vs prodotti e volevo un consiglio su che tipo di plc e moduli utilizzare per eseguire il tutto.
L'automazione prevede i seguenti segnali/comandi:
31 ingressi analogici tra 4/20mA e 0/10V.
8 uscite analogiche tra 4/20mA e 0/10v.
10 ingressi digitali
13 uscite digitali.
Il tutto volevo gestirlo con plc con programmazione in logic lab.
L'attuale sistema di supervisione installato prevede un programma in movicon di Asem(Runtime Premium HMI 4 PRO Win32 2048 byte di scambio) che dovrebbe essere similare al programma movicon standard.
E' possibile secondo voi, avendo già questa licenza installata ,andare a rifare la programmazione e andare a comunicare con il Vs sistema che andrò ad installare?
Penso si debba aggiungere i Vs drive al sistema movicon di Asem...
In attesa di un Vs gentile riscontro, ringrazio e saluto
Denis Dal Santo
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 13/11/2017, 10:14
				by Pixsys tecnico 1
				Buongiorno,
su HMI/PanelPC non Pixsys, per comunicare con i nostri prodotti dovrà utilizzare i driver di comunicazione standard Modbus TCP-IP oppure Modbus RTU oppure CANopen.
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 13/11/2017, 10:17
				by user7734
				Perfetto, grazie.
Per quanto riguarda l'hardware per acquisire tutte le varie variabili cosa mi consiglia?
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 13/11/2017, 10:29
				by Pixsys tecnico 1
				Deve gestire anche logica macchina dal PLC o solo acquisire questi dati e gestirli poi sul terminale?
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 13/11/2017, 11:58
				by user7734
				Salve,
devo gestire la logica e pid per alcune valvole con variabili dei vari pid impostabili da Movicon installato su pc.
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 13/11/2017, 12:47
				by Pixsys tecnico 1
				Se vuole programmare con LogicLab e non ha necessità di display, io le consiglierei il nuovo PLC PL500-335-1AD e poi vari moduli MCM260 per coprire gli I/O richiesti:
Link al nostro sito per il nuovo PL500:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... l500ple500 
Link al nostro sito per i diversi moduli MCM260:
http://www.pixsys.net/it/prodotti/plc-e ... one/mcm260
Non le ho consigliato i moduli I/O da agganciare al PLC in quanto nella sua applicazione ha molti ingressi analogici e ognuno di questi ha solo 2 ingressi di questo tipo (e 16 digitali che non userebbe) mentre ogni modulo MCM260-5AD ha 4 ingressi analogici universali e 2 uscite analogiche. 
Usando poi 1 modulo MCM260-1AD ha a disposizione 16 uscite digitali e con 1 modulo MCM260-2AD ha a disposizione 16 ingressi digitali.
 
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 16/11/2017, 11:34
				by user7734
				Grazie mille,
per quanto riguarda il Vs driver(Pixsys softplc) di Movicon, il software andrà installato su un pc standard fisso quindi posso installare qui i vs driver o in ogni caso devo usare la comunicazione tramite modbus tc-ip usando l'opzione consigliata da voi composta da un plc pl500 e vari moduli mcm2560?
Infine volevo chiedere se avevate un manuale del plc nuovo PL500-335-1AD perché ne ho acquistato uno tramite il mio fornitore ma non ho trovato nessun tipo di manuale all'interno e nemmeno nel Vs sito.
Grazie
Denis DS
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 16/11/2017, 11:43
				by Pixsys tecnico 1
				Buongiorno, nell'installazione standard di Movicon 11.5 reperibile dal sito Progea è già presente il nostro driver. Nell'elenco dei driver lo troverà in "\Pixsys\Pixsys SoftPLC".
In allegato trova il manuale del PL500
2300.10.257-RevA-IT-Mini.pdf
 
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 16/11/2017, 12:46
				by user7734
				Grazie,
una domanda:
per impostare l'indirizzo del pl500 qual è la procedura? perché nel manuale non c'è.
Ho visto che ci sono due rotary switch da impostare ma non ho ben capito come.
Saluti
Denis DS
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 16/11/2017, 14:21
				by Pixsys tecnico 6
				Buongiorno,
nel PL500 i due rotary switch identificano la parte finale dell'indirizzo IP. 192.168.0.XXX. Il default è 192.168.0.99 (posizione dei due rotary switch a valore 9).
Cordiali Saluti.
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 16/11/2017, 17:17
				by user7734
				Salve,
quindi se volessi l'indirizzo ip come 192.168.0.157 dovrei impostare il rotary switch x10 su F e il rotary switch x1 su 7.conferma?
Grazie
Denis DS
			 
			
					
				Re: Informazioni automazione caldaia
				Posted: 17/11/2017, 8:53
				by Pixsys tecnico 1
				Si,
inoltre deve avere il DIP 2 del dip-switch interno a ON come da manuale.
Ovviamente il DIP 3 del dip-switch interno deve essere a OFF.