Salve,
quindi se volessi l'indirizzo ip come 192.168.0.157 dovrei impostare il rotary switch x10 su F e il rotary switch x1 su 7.conferma?
Grazie
Denis DS
Informazioni automazione caldaia
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Informazioni automazione caldaia
Si,
inoltre deve avere il DIP 2 del dip-switch interno a ON come da manuale.
Ovviamente il DIP 3 del dip-switch interno deve essere a OFF.
inoltre deve avere il DIP 2 del dip-switch interno a ON come da manuale.
Ovviamente il DIP 3 del dip-switch interno deve essere a OFF.