Problema ATR 171 -23abc- t

Posted: 09/11/2017, 17:12
by user2091
Buonasera,

ho bisogno di utilizzare il regolatore ATR 171 23ABC -T in modalità doppio set point singola sonda con scambio del set attraverso l'ingresso digitale.
Come da manuale attraverso dip switch ho abilitato il controllo seriale per disabilitare il controllo della seconda sonda

ma nella lista parametri non riesco a vedere il parametro n.72 dGti e nel parametro 70 oPIIo non vedo tutte le opzioni che ci sono a manuale

Resto in attesa
grazie

Re: Problema ATR 171 -23abc- t

Posted: 10/11/2017, 11:51
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
per essere visibile il parametro 72, si deve impostare il parametro 70 come "cont." o "Pr.Cy". Se utilizza il l'ingresso digitale per fare uno switch del setpoint non ha a disposizione il parametro 72.
Che opzioni vede e cosa ha impostato sul parametro 70.[o.P.II0]?