PARAMETRI ATR 243

Posted: 03/11/2017, 9:52
by user4086
BUONGIORNO
POTREBBE INDICARMI I PARAMETRI DA IMPOSTARE PER COMANDARE UNA VALVOLA MISCELATRICE CON COMANDO 0-10V UTILIZZANDO UNA SONDA PTC , DOVREI AVERE UNA TEMPERATURA COSTANTE DI CIRCA 22 GRADI.GRAZIE

Re: PARAMETRI ATR 243

Posted: 03/11/2017, 17:03
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
per pilotare una valvola modulante si devono inserire i parametri di banda proporzionale, integrale e derivativa dell'impianto. Se non si conoscono si può far fare un autotuning all'ATR impostando il parametro 28.[Tune]=Auto. Si veda paragrafo 8.4 del manuale. Per la sonda impostare il parametro 2.[SEn.1] = ptc

Cordiali saluti