Buongiorno.
Ho sostituito con un ATR 401 22ABC-T un regolatore di pressione di un impianto di aspirazione centralizato con inverter su motore.
La sonda è montata sul tubo in depressione
La sonda di lettura è una 0-1 BAR 4-20 mA
Il range di funzionamento deve essere:
spento 0mBar
acceso -175mBar
allarme -190 mBar
Il segnale di pilottaggio in uscita per ineverter deve essere 4-20 mA
Ho configurato il regolatore ma mi legge e mi regola una pressione positiva e non negativa come dovrebbe?

Grazie.

Saluti.

Grossi Massimo :D

Re: ATR 401 22ABC-T regolare impanto aspirazione centralizza

Posted: 03/11/2017, 12:21
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
se intende invertire il minimo col massimo della scala 4-20mA, deve utilizzare la funzione di Lacth On descritta sul manuale al paragrafo 8.8, che è disponibile solo per ingresso AI1.

Cordiali Saluti.

Re: ATR 401 22ABC-T regolare impanto aspirazione centralizza

Posted: 03/11/2017, 13:01
by user12939
Ho risolto il problema riportando il parametro 21 Actt da freddo a caldo. E questo perché non c'è montato un presostato come io pensavo ma un depresostato che essendo montato sul tubo in depressione da un segnale direttamente proporzionale al variare della velocità, aumentando la velocità motore aumenta il segnale 4-20 mV e viceversa.