Page 1 of 1

TCT 101 conteggio fino a 99.99

Posted: 05/10/2017, 19:35
by user5305
Salve , ci risiamo il contatore TCT 101 2ABC con encoder collegato ri fa i capricci
mi spiego: assero con fase Z parto a misurare verso destra misura in millimetri, se la misura è ardita torno verso sinistra e scala senza errori; ma se azzero e parto verso sinistra lui conta fino a 99,99 e poi si visualizza ----
Parametri cambiati sono CL.C.1 Enc - dP.C.1 0.00 - in.C.1 1 - ui.C.1 0.05 - tutto il resto di default. Molto Probabile ci sia qualche parametro che non ho impostato correttamente

cordiali saluti MARCO E.M.T.

Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99

Posted: 09/10/2017, 8:34
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
mi risulta corretta l'impostazione dei parametri. Ha provato a cambiare encoder?

Cordiali saluti.

Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99

Posted: 12/10/2017, 19:44
by user5305
Buona sera
Si il mio sospetto è che l'encoder abbia subito danni con il guasto che c'è stato sulla macchina, ma mi era già successo
su un altro impianto, e fu risolto ma non ricordo, la procedura che venne fatta, forse parlai con qualcuno di voi per telefono, perche non trovo nei messaggi vecchi la soluzione, e questa cosa mi era già capitata.
Marco

Re: TCT 101 conteggio fino a 99.99

Posted: 13/10/2017, 11:15
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
se l'encoder è programmabile ne verifichi la fase Z, altrimenti mi sento di consigliarla di cambiarlo.

Cordiali Saluti.