ESEMPIO 1
Regolazione ON/OFF + Isteresi per azione Caldo-Freddo con due setpoint (setpoint caldo e freddo).
Eseguire il reset del regolatore con password 9999 o 999.
Parametri ATR 142:
1.[C.out] = c.01
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 2 --> isteresi Q2 per intervento freddo
Parametri ATR 121/141:
1.[Cou] = c1.2
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[rEG] = HEA
14.[Hy.c] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
15.[P.b] = 0
16.[t.i] = 0
17.[t.d] = 0
19.[Al] = A.A
23.[Hy.A] = 2 --> isteresi Q2 per intervento freddo
Parametri ATR 243-20ABC:
1.[C.out] = c.01
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
23.[Al.1] = A.AL.
28.[A.1.Hy] = 2 --> isteresi Q2 per intervento freddo
Parametri ATR 244-12ABC:
Parametri ATR 144-ABC:
Funzionamento applicazione:
Setpoint caldo impostare a 20 gradi: il regolatore scalda (attiva Q1) fino a 20°C (riaccensione a 18°C).
Setpoint freddo (intervento AL) impostare a 25 gradi: il regolatore raffredda (attiva Q2) se la temperatura supera i 27°C (spegnimento a 25°C).
ESEMPIO 2
Regolazione ON/OFF + Isteresi per azione Caldo-Freddo con unico setpoint.
Eseguire il reset del regolatore con password 9999 o 999.
Parametri ATR 142:
1.[C.out] = c.01
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
23.[Al.1] = H.d.AL
28.[A.1.Hy] = 0.5 --> isteresi Q2 per intervento freddo in deviazione superiore
Parametri ATR 121/141:
1.[Cou] = c1.2
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[rEG] = HEA
14.[Hy.c] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
15.[P.b] = 0
16.[t.i] = 0
17.[t.d] = 0
19.[Al] = A.d.S
23.[Hy.A] = 0.5 --> isteresi Q2 per intervento freddo in deviazione superiore
Parametri ATR 243-20ABC:
1.[C.out] = c.01
2.[Sen] = "inserire il tipo di sensore"
11.[Act.t] = heat
15.[c.Hy] = 2 --> isteresi Q1 per intervento caldo
18.[P.b] = 0
19.[t.i] = 0
20.[t.d] = 0
23.[Al.1] = H.d.AL
28.[A.1.Hy] = 0.5 --> isteresi Q2 per intervento freddo in deviazione superiore
Parametri ATR244-12ABC:
Parametri ATR144-12ABC:
Funzionamento applicazione:
Setpoint caldo impostare a 20 gradi: il regolatore scalda (attiva Q1) fino a 20°C (riaccensione a 18°C).
Setpoint freddo (intervento AL) impostare a 2 gradi: il regolatore raffredda (attiva Q2) se la temperatura supera di 2°C il setpoint del caldo.
NB Una volta impostati tutti i setpoint è possibile entrare nuovamente nella configurazione parametri e nascondere il setpoint del freddo, mediante parametri:
25[P.SE.] = "Pr.A." per ATR121/141
30[A.1.S.P.]="HidE" per ATR142/ATR243-20ABC.
P_135[A.I.S.P.]="Hide" per ATR244-12ABC
P_71[A.I.S.P.]="Hide" per ATR144-ABC
In questo modo l'utente imposterà sempre il setpoint di riferimento del caldo.
Cordiali Saluti.
[ATR244-12ABC][ATR121][ATR144] Regolaz.Caldo-Freddo no PID
-