Page 1 of 1
ATR142 SBRINAMENTO
Posted: 01/08/2017, 8:19
by user15654
Buongiorno, ho dato ad un cliente degli ATR142, chiede nel caso di utilizzo per la regolazione di celle o banchi frigoriferi se è possibile impostare il secondo contatto in modo che rimanga chiuso per 6 ore ed aperto per 30 min per la funzione di sbrinamento a fermo compressore. (se avete già una lista di impostazioni standard per tale utilizzo).
Grazie Stefano
Re: ATR142 SBRINAMENTO
Posted: 01/08/2017, 10:31
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
è possibile farlo basta associare la funzione di "timer doppio loop" all'intervento dell'ausiliario AL1. Di seguito i parametri:
23.[AL1] = "t.1.S.A"
63.[tMr.F.] = d.t.L.M.
La funzione timer può essere avvita da Tasto FNC o se disponibile da ingresso digitale mediante il parametro 50.[dGt.i.] = "t.1.S.S.". NB. L'ingresso digitale è disponibile solo con sonde TC o ingressi normalizzati.
Tramite tasto SET impostare il valore del timer 1 (accensione uscita) e timer 2 (spegnimento uscita).
Allego documentazione per gestione timer ATR142.
Cordiali Saluti.
Funzione_Timer_IT.pdf