Page 1 of 1
controllo ritazione motore con proximity
Posted: 13/06/2017, 17:49
by user6853
Buongiorno,
Con TD 240-11AD devo fare un controllo di rotazione avendo a disposizione un solo proximity.
E' corretto usare in PLProg la funzione contatore e un fronte di salita del proximity?
C'è qualche esempio già fatto?
Grazie!
C. Colombo
Re: controllo ritazione motore con proximity
Posted: 14/06/2017, 8:56
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
deve fare un contatore o un tachimetro? Deve contare il numero di giri fatti o la velocità di rotazione?
Re: controllo ritazione motore con proximity
Posted: 14/06/2017, 9:24
by user6853
Buongiorno, in effetti devo solamente controllare che il motore giri. Se poi c'è un "trucco" per rilevare anche il senso di rotazione, tanto meglio!!!!
Re: controllo ritazione motore con proximity
Posted: 14/06/2017, 10:04
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
le gestione dei contatori avviene utilizzando le SM del TD. Le posto un esempio dove vengono gestiti sia i contatori mono direzionali che gli encoder. Nel suo caso può utilizzare la parte di codice ladder per il funzionamento del contatore monodirezionale e fare un semplice controllo se sta contando o meno. Semplificando ancora di più la cosa, si potrebbe pensare di fare solamente un controllo temporizzato sull'ingresso del proximity dove se non si attiva per un tot di tempo reputo il motore fermo.
Cordiali Saluti
Re: controllo ritazione motore con proximity
Posted: 14/06/2017, 11:35
by user6853
La ringrazio molto!
In effetti stavo imbastendo la logica con il timer.
E' corretto fare come segue?
avvio motore = avvio timer
fronte di salita del proximity => reset del timer (quale funzione è più convweniente usare per fare il reset?)
Se il timer arriva a fine tempo => allarme e stop motore
Grazie e cordiali saluti
Re: controllo ritazione motore con proximity
Posted: 14/06/2017, 11:44
by user6853
Ho fatto una domanda scema, e chiedo umilmente perdono! Metto in serie al timer un NC del proximity
Cordiali saluti