ATR-142 parere tecnico

Posted: 27/04/2017, 10:38
by user15085
Buongiorno,
sto per acquistare un termoregolatore temporizzato mod. ATR-142.
Lo dovrei utilizzare per il controllo della temperatura e tempo in un termoreattore di un laboratorio chimico.
In questo termoreattore, l'utente ci mette delle provette, imposta temperatura (70/100/120/150/160°C) ed il tempo (30/60/120/infinito) ed un elemento riscaldante si attiva.
Al raggiungimento della temperatura impostata (rilevata tramite sonda PT100) emette un beep per avvisare l'utente che la temperatura è stata raggiunta e da questo momento comincia il conteggio del tempo impostato.
Allo scadere del tempo l'elemento riscaldante viene disalimentato e l'apparecchio emette un altro beep per indicare la fine dell'operazione.
La sua scheda di controllo originale non funziona più e quindi dovrei sostituirla.


Dal manuale dell' ATR-142 ho visto che è possibile farlo tramite il ciclo preprogrammato e siccome ho letto che è possibile comandare lo start/stop tramite l'ingresso digitale volevo sapere se su questo ingresso dovrei metterci un pulsante o cosa?

I parametri che ho trovato sono i seguenti :

48-Prcy
50-StSt
51-0
52-"tempo di mantenimento in ON"
64-0

Quindi col pulsante sull'ingresso digitale dovrei comandare lo Start/Stop dell'operazione.
Confermatemi che il mio ragionamento è corretto oppure correggetemi!
Grazie!

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 27/04/2017, 17:41
by Pixsys tecnico 6
Buonasera,
le confermo che il ciclo di start e stop dell'ATR142 può essere avviato da ingresso digitale (quindi può inserire un pulsante per cortocircuitare i morsetti 10-11). Attenzione però, che se utilizza una PT100 come sonda non può utilizzare l'ingresso digitale sui pin 10-11 perchè già occupati dalla PT100 e di conseguenza potrebbe parametrizzare l'avvio del ciclo solo in fase di accensione dello strumento. Per usufruire dell'ingresso digitale bisogna utilizzare un sonda TC o segnale normalizzato in tensione o corrente.

Cordiali Saluti.

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 27/04/2017, 17:50
by user15085
Quindi a livello di funzioni da me descritte fa tutto quello richiesto, vorrei capire ora come fare per parametrizzare l'avvio del ciclo solo in fase di accensione dello strumento, cioè dove e cosa andare ad inserire nelle impostazioni.
Grazie.

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 28/04/2017, 8:38
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
non è necessario impostare alcun parametro per far fare l'avvio del ciclo all'accensione. Se non viene parametrizzato l'avvio da ingresso digitale lo strumento in automatico fa l'avvio del ciclo preprogrammato all'accensione. Le impostazioni del ciclo preprogrammato vanno bene quelle da lei descritte.

Cordiali Saluti.

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 28/04/2017, 9:05
by user15085
Ok, e nel caso in cui l'utente volesse cambiare il setpoint della temperatura e del tempo (nel parametro 52), può comunque farlo anche se lo strumento ha già iniziato il ciclo?

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 28/04/2017, 10:24
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
il parametro 53 definisce cosa l'utente può cambiare a ciclo avviato...i setpoint sono modificabili anche a ciclo avviato.

Qualora necessitasse di avere funzioni più avanzate, dove poter inserire più cicli a più spezzate, potrebbe prendere in considerazione il programmatore controllore di processo ATR621.

http://www.pixsys.net/it/prodotti/progr ... sso/atr621


Cordiali Saluti.

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 05/05/2017, 11:43
by user15085
Buongiorno,
ho configurato il regolatore con i seguenti parametri :

48-Prcy
50-Dis
51-0
52-"tempo di mantenimento in ON"
53-NAti
64-0

il tipo di sonda l'ho impostato a Pt e mi legge correttamente la temperatura, mi fa impostare i setpoint, il tempo di mantenimento ma il ciclo non parte!
Sul display rimane la temperatura letta e in quello basso rimane 0,0, non vedo il relativo LED OUT1 acceso che indica che l'elemento riscaldante è alimentato, come mai?
Che devo fare per far partire il ciclo?
Grazie

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 05/05/2017, 12:17
by user15085
Dunque ho capito che il setpoint da impostare è il setpoint2 perchè non ho bisogno di impostare due gradienti di salita.
Così facendo si attiva l'elemento riscaldante ma ora il problema è che non lo stacca dopo il tempo di mantenimento impostato (ho provato con 00:02, quindi dovrebbe essere attivo per due minuti), continua la regolazione all'infinito.

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 05/05/2017, 16:47
by user15085
Tutto ok, risolto, ho anche impostato i parametri :
Tc - 10
Pb - 7
Ti - 25
Td - 6
Actt - HooS

Ora però c'è un altro problema, allo scadere del tempo di mantenimento non si attiva il relè di allarme!

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 06/05/2017, 15:42
by user15085
Problema risolto!

parametro 23, AL.1 impostato a St.AL.
parametro 24, AISo impostato a n.c.S.

Tutto perfettamente funzionante!
Grazie comunque a tutti ;)

Re: ATR-142 parere tecnico

Posted: 08/05/2017, 8:47
by Pixsys tecnico 6
Perfetto, buon lavoro!