Page 1 of 1

TCT 101 misura 999

Posted: 13/04/2017, 19:06
by user5305
buongiorno
Ho collegato ad un encoder a 200 imp/giro esistente sul macchinario un TCT101 2ABC per funzione conta centimetri I1 uscita encoder A
I2 uscita encider B I3 ad un pulsante NO per l'azzeramento manuale, mi succede che da una parte misura e incrementa da l'altra a 999 visualizza - - - - e devo azzerarlo per ripetere la misura, domanda ho sbagliato la programmazione o il collegamento ?????

Re: TCT 101 misura 999

Posted: 14/04/2017, 10:11
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
sembra più un problema di encoder. Provi a settare il TCT in modalità DOWN su ingresso digitale e tolga l'encoder. Carichi un "count load value" di 1000 e provi a decrementare il valore, per vedere se ha lo stesso problema. In caso contrario posti i suoi parametri di configurazione che vediamo se c'è qualche incongruenza nella parametrizzazione.

Cordiali Saluti.

Re: TCT 101 misura 999

Posted: 18/04/2017, 19:14
by user5305
salve . ringrazio per il consiglio, comunque ho risolto cambiando le impostazioni e portarlo a misurare in centimetri
e no in millimetri mettendo queste impostazioni FUNC single CLC1 enc dPC2 0.0 INC1 10 unc1 0,5 rapporto di riduzione encoder albero 1/1 impulsi 200, l'unica cosa che non mi era mai capitata e l'encoder che in fase B mi calcola fino a 999.
Saluti alla prossima Marco EMT

Re: TCT 101 misura 999

Posted: 19/04/2017, 14:17
by Pixsys tecnico 6
Ok perfetto. :)