Page 1 of 1

ATR 142 - Safety function

Posted: 05/03/2017, 8:43
by user2914
buongiorno, ho un applicazione composta da una resistenza corazzata alla quale è collegata una termocoppia connessa a un ATR 142.
La termocoppia misura la temperatura della resistenza che se e solo se superiore ad una cera soglia mi va a creare una condizione per aprire una valvola del gas.

mi serve sapere se il controllo della termocopia da parte dell'ATR 142 è fail safe, ovvero qualora la termocoppia dovesse guastarsi l'ATR come si comporta si pone in condizioni fail safe?

potrebbe inviarmi documentazione che attesti ciò?

cordiali saluti

Re: ATR 142 - Safety function

Posted: 06/03/2017, 17:08
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
l'ATR142 dispone di un parametro per gestire l'uscita in caso di errore ed è il parametro 13.[c.SE.], dove definiamo lo stato del comando di uscita in normalmente aperto o chiuso.
Il manuale con tutti i parametri è liberamente scaricabile dal nostro sito previa registrazione.

http://www.pixsys.net/it/prodotti/regol ... ori/atr142

Cordiali Saluti.