ATR 142 con comando Digital input Run NO

Posted: 15/02/2017, 11:56
by user778
Buongiorno,
ho impostato un ATR142ABC con il parametro 50 dGt.i. al valore rn.no. (Run NO).
Il funzionamento sembra regolare, il regolatore funziona con contatto chiuso e va in STOP con contatto aperto.
Ho notato perĂ² che, con contatto chiuso e regolatore funzionante, ogni 20 secondi il sistema va in STOP per una frazione di secondo.
Come posso risolvere il problema?
Grazie
Cordiali saluti
Sam

Re: ATR 142 con comando Digital input Run NO

Posted: 17/02/2017, 9:04
by Pixsys tecnico 6
buongiorno,
nella regolazione start/stop da ingresso non ci sono altri parametri che possano influire su tale funzionamento. Presumo il problema sia su tipo di interruttore che sta utilizzando per aprire o chiudere il contatto digitale. Se cortocircuita l'ingresso digitale (pin 10-11) il regolatore da ancora questi problemi o resta sempre in RUN?

Cordiali Saluti

Re: ATR 142 con comando Digital input Run NO

Posted: 17/02/2017, 13:11
by user778
Ho effettuato anche il collegamento con ponticello ma il comportamento non cambia.
Saluti

Re: ATR 142 con comando Digital input Run NO

Posted: 06/03/2017, 14:43
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
in questo caso consiglio di effettuare una procedura di RMA, verificheremo eventuale rottura hardware del prodotto o malfunzionamenti.

Di seguito il link:

http://www.pixsys.net/qr.php?s=1205