Page 1 of 1

ATR171-23ABC-T

Posted: 15/02/2017, 11:45
by user14688
Ho la necessità di controllare un motore trifase (tramite inverter Toshiba VF-nC3) per mantenere costante la temperatura dell'aria all'interno di un essiccatore senza ricircolo. La potenza alle resistenze dell'essiccatore è fissa, e la regolazione va fatta sul motore: lo scopo è quello di avere sempre la massima portata d'aria disponibile, alla temperatura selezionata di 40°C. Dovrei quindi aumentare la portata all'aumentare della temperatura e diminuirla al diminuire della temperatura. L'inverter Toshiba è munito di ingresso analogico 4-20ma o 0-10V.
Secondo voi è fattibile con il regolatore ATR171-23ABC-T?
Grazie.

Re: ATR171-23ABC-T

Posted: 17/02/2017, 8:55
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
l'ATR171 ha la funzione di ritrasmissione di processo dove può associare un rage di temperatura (nel suo caso 0-40°C) ad una uscita 4-20mA che andrà al suo inverter. Quindi direi che è fattibile la cosa.

Cordiali Saluti

Re: ATR171-23ABC-T

Posted: 17/02/2017, 10:51
by user14688
Buongiorno,
perfetto, grazie :)