TA RS485
-
- Posts: 33
- Joined: 06/06/2011, 10:10
- Location: Villa del Conte
TA RS485
In un impianto ho fatto installare 33 Trasformatori Amperometrici(Vs. cod. 2000.35.014), essi sono collegati ad un TD240 per mezzo della EXP1.
Nel TD240 ho implementato una pagina per configurare ogni singolo TA: Baudrate e SlaveAddress.
La configurazione(con Protocollo MODBUS) viene effettuata correttamente, ma dopo la riaccensione, sebbene i primi 4 DIPSWITCH siano stati posti a zero, il dispositivo in questione ritorna con i parametri iniziali(BaudRate 2400, SlaveAddress 1).
La EEPROM non viene aggiornata quando si modificano i dati MODBUS?
C'è un parametro(non menzionato nel manuale...) da impostare perché questo avvenga?
Alessandro Caon
Nel TD240 ho implementato una pagina per configurare ogni singolo TA: Baudrate e SlaveAddress.
La configurazione(con Protocollo MODBUS) viene effettuata correttamente, ma dopo la riaccensione, sebbene i primi 4 DIPSWITCH siano stati posti a zero, il dispositivo in questione ritorna con i parametri iniziali(BaudRate 2400, SlaveAddress 1).
La EEPROM non viene aggiornata quando si modificano i dati MODBUS?
C'è un parametro(non menzionato nel manuale...) da impostare perché questo avvenga?
Alessandro Caon
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1194
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TA RS485
Buongiorno,
le scritture sulle EEPROM non sono istantanee e bisogna attendere circa 1 minuto perché i registri vengano salvati. E' possibile che TA siano stati spenti prima di tale tempo di salvataggio?
Allego anche TA Programmer, provi a impostare i registri con il nostro software e attendere circa un minuto prima spegnere.
Cordiali Saluti.
le scritture sulle EEPROM non sono istantanee e bisogna attendere circa 1 minuto perché i registri vengano salvati. E' possibile che TA siano stati spenti prima di tale tempo di salvataggio?
Allego anche TA Programmer, provi a impostare i registri con il nostro software e attendere circa un minuto prima spegnere.
Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 33
- Joined: 06/06/2011, 10:10
- Location: Villa del Conte
Re: TA RS485
Ho Provato ad attendere per più di un minuto ma il risultato non cambia,
TA-Programmer-RS485 non va avanti dopo il messaggio:
"IMPOSTARE IL DIP-SWITCH COME DA FIGURA,
SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO
E PREMERE AVANTI PER CONTINUARE"
Ho Windows 10 e utilizzo un convertitore seriale USB/RS485-RS232 della MOXA (UPort 1150)
TA-Programmer-RS485 non va avanti dopo il messaggio:
"IMPOSTARE IL DIP-SWITCH COME DA FIGURA,
SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO
E PREMERE AVANTI PER CONTINUARE"
Ho Windows 10 e utilizzo un convertitore seriale USB/RS485-RS232 della MOXA (UPort 1150)
-
- Posts: 3
- Joined: 28/06/2018, 15:37
Re: TA RS485
Buongiorno, anche io ho lo stesso problema: il TA-programmer proprio non va e il TA NON risponde a nessun tipo di interrogazione via seriale; ho provato tutti i setup possibili ma proprio nulla... idee??user1183 wrote:Ho Provato ad attendere per più di un minuto ma il risultato non cambia,
TA-Programmer-RS485 non va avanti dopo il messaggio:
"IMPOSTARE IL DIP-SWITCH COME DA FIGURA,
SPEGNERE E RIACCENDERE IL DISPOSITIVO
E PREMERE AVANTI PER CONTINUARE"
Ho Windows 10 e utilizzo un convertitore seriale USB/RS485-RS232 della MOXA (UPort 1150)
-
- Posts: 33
- Joined: 06/06/2011, 10:10
- Location: Villa del Conte
Re: TA RS485
Accertati di:
Avere alimentato correttamente il TA, di avere collegato correttamente la Seriale (A e B) eventualmente prova ad invertire A con B,
impostare i DIPSwitch correttamente facendo attenzione al lato ON.
NB: il collegamento dei fili della seriale va fatto esclusivamente da modulo spento.
Avere alimentato correttamente il TA, di avere collegato correttamente la Seriale (A e B) eventualmente prova ad invertire A con B,
impostare i DIPSwitch correttamente facendo attenzione al lato ON.
NB: il collegamento dei fili della seriale va fatto esclusivamente da modulo spento.
-
- Moderatore
- Posts: 1194
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TA RS485
Buongiorno,
nel caso si voglia salvare le impostazioni in EEPROM (senza TA Programmer) si deve eseguire la seguente procedura.
1. Abbassare tutti dip-switch del dispositivo. In questo stato il TA è accessibile con i valori di default: Indirizzo 1, baud rate 2400, 8N1 formato dati. 2. Scrivere i registri di interesse.
3. Al termine per salvare i valori dei registri appena cambiati in EEPROM, scrivere in sequenza i seguenti comandi esadecimali nel registro numero 40: 0xC1C0 e 0xC1A0. 4. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per rendere effettive le modifiche. 5. Il TA si riavvierà con i valori memorizzati in EEPROM Cordiali Saluti
nel caso si voglia salvare le impostazioni in EEPROM (senza TA Programmer) si deve eseguire la seguente procedura.
1. Abbassare tutti dip-switch del dispositivo. In questo stato il TA è accessibile con i valori di default: Indirizzo 1, baud rate 2400, 8N1 formato dati. 2. Scrivere i registri di interesse.
3. Al termine per salvare i valori dei registri appena cambiati in EEPROM, scrivere in sequenza i seguenti comandi esadecimali nel registro numero 40: 0xC1C0 e 0xC1A0. 4. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per rendere effettive le modifiche. 5. Il TA si riavvierà con i valori memorizzati in EEPROM Cordiali Saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 3
- Joined: 28/06/2018, 15:37
Re: TA RS485
Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
nel caso si voglia salvare le impostazioni in EEPROM (senza TA Programmer) si deve eseguire la seguente procedura.
1. Abbassare tutti dip-switch del dispositivo. In questo stato il TA è accessibile con i valori di default: Indirizzo 1, baud rate 2400, 8N1 formato dati. 2. Scrivere i registri di interesse.
3. Al termine per salvare i valori dei registri appena cambiati in EEPROM, scrivere in sequenza i seguenti comandi esadecimali nel registro numero 40: 0xC1C0 e 0xC1A0. 4. Togliere e ridare alimentazione al dispositivo per rendere effettive le modifiche. 5. Il TA si riavvierà con i valori memorizzati in EEPROM Cordiali Saluti
Salve, ho provato le vostre indicazioni e niente, il TA NON risponde, sembra "morto"...il polling modbus va sistematicamente in timeout;
per inciso, ho fatto delle prove con un vostro Energy Meter (mod. 2000.35.021) e questo ha funzionato da subito senza alcun tipo di problema...
A me vie il dubbio che il TA si possa essere in un qualche modo danneggiato (magari il transceiver interno...), credete sia possibile?
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1194
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TA RS485
Buongiorno,
provi con la procedura standard di impostazione della seriale via DIP, se va sempre in "Time Out" è possibile che la seriale sia guasta, oppure ci sono problemi nella COM o nel convertitore USB RS485 del PC.
Di seguito le riporto il link con le caratteristiche della NET200 che è anche un convertitore USB RS485.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ali/net200
Cordiali Saluti.
provi con la procedura standard di impostazione della seriale via DIP, se va sempre in "Time Out" è possibile che la seriale sia guasta, oppure ci sono problemi nella COM o nel convertitore USB RS485 del PC.
Di seguito le riporto il link con le caratteristiche della NET200 che è anche un convertitore USB RS485.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ali/net200
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 3
- Joined: 28/06/2018, 15:37
Re: TA RS485
Pixsys tecnico 6 wrote:Buongiorno,
provi con la procedura standard di impostazione della seriale via DIP, se va sempre in "Time Out" è possibile che la seriale sia guasta, oppure ci sono problemi nella COM o nel convertitore USB RS485 del PC.
Di seguito le riporto il link con le caratteristiche della NET200 che è anche un convertitore USB RS485.
https://www.pixsys.net/it/prodotti/conv ... ali/net200
Cordiali Saluti.
Buonasera,
magari mi sono spiegato male ...la mia COM e il convertitore 485 funzionano al di la di ogni dubbio: lo uso sia con altri dispositivi modbus che, come ho scritto precedentemente, con successo con il vostro energy meter...
-
- Moderatore
- Posts: 1194
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TA RS485
Buongiorno,
in questo caso allora come dice lei è possibile che la RS485 del TA si sia guastata.
Proceda ed effettuare la procedura di reso attraverso questo link:
https://www.pixsys.net/qr.php?s=1205
Cordiali Saluti.
in questo caso allora come dice lei è possibile che la RS485 del TA si sia guastata.
Proceda ed effettuare la procedura di reso attraverso questo link:
https://www.pixsys.net/qr.php?s=1205
Cordiali Saluti.