Page 1 of 1

Scelta ATR - comando termocamino

Posted: 17/01/2017, 16:07
by user14514
Salve,
avrei queste esigenze:
- monitorare la temperatura del primario del termocamino e far attivare il relativo circolatore per temperatura > 30°C
- avere un segnale di allarme (accensione spia) per temperatura > 80°C

Quale regolatore rappresenta la scelta migliore? ATR 121, 141, o 142?
Grazie

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Posted: 17/01/2017, 17:13
by Pixsys tecnico 6
Buonasera,
dipende dal tipo di alimentazione che intende utilizzare. Con alimentazione 12Vac e 12Vdc deve necessariamente utilizzare la serie ATR121-ATR141. Se si supporta alimentazione da 24Vdc/ac fino 230V può utilizzare l'ATR142.


Che tipo di sonda intende utilizzare per rilevare la temperatura sul camino?

Cordiali Saluti.

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Posted: 17/01/2017, 17:18
by user14514
Utilizzerò una PT1000. Alimentazione 230V.

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Posted: 18/01/2017, 8:50
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
allora Le consiglio un ATR142-ABC.

Cordiali Saluti.

Re: Scelta ATR - comando termocamino

Posted: 18/01/2017, 8:55
by user14514
La ringrazio, buona giornata!