Page 1 of 1

Re: Impostazioni per la programmazione termoregolatore

Posted: 07/10/2011, 9:45
by Pixsys tecnico 1
salve, deve impostare i parametri:
[Al. 1] a "A. AL"
[A.1.HY] a "20.0"

il set-point di allarme si imposta fuori dalla programmazione premendo il tasto "SET" 2 volte (in modo che appaia "AL. 1" sul display verde) e successivamente usando le frecce per modificare il valore.