Salve, vorrei accertarmi di eseguire correttamente il collegamento e la configurazione di: ATR121-B con sonda EE060-HT1xPNEB ( 2000.50.035 )
Vorrei assicurarmi di non danneggiare i dispositivi così collegati e funzionanti:
uscita 9 - cavo bianco, uscita 10 - cavo giallo, uscita 11- cavo marrone, uscita 12 - cavo verde
Sul parametro " Sen " : 0,10 ( funziona anche con : ntc )
Controller e sonda sono impiegati nella regolazione dell'umidità relativa di un essiccatoio.
Grazie, Andrea G.
config. ingresso analogico: ATR121 + sonda EE060-HT1xPNEB
-
- Posts: 2
- Joined: 13/06/2016, 18:24
-
- Moderatore
- Posts: 1209
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: config. ingresso analogico: ATR121 + sonda EE060-HT1xPNE
Buongiorno,
la sonda EE060-HT1xPNEB ( 2000.50.035 ) è per la sola regolazione di umidità, con segnale 0-1V. Di seguito le illustro i collegamenti da eseguire utilizzando il regolatore ATR121-B.
Riferimento morsetti regolatore -- Cavo Sonda
morsetto [9] -- Cavo Bianco
morsetto [11] -- Cavo Marrone
morsetto [12] -- Cavo Verde
Nel suo caso il cavo giallo se esistente non deve essere collegato.
Di seguito i parametri da impostare sul regolatore per la corretta lettura a display della sonda.
parametro -- valore
[SEn] -- "0.10"
[Lo. n] -- "0"
[Hi.n] -- "999"
Cordiali Saluti.
la sonda EE060-HT1xPNEB ( 2000.50.035 ) è per la sola regolazione di umidità, con segnale 0-1V. Di seguito le illustro i collegamenti da eseguire utilizzando il regolatore ATR121-B.
Riferimento morsetti regolatore -- Cavo Sonda
morsetto [9] -- Cavo Bianco
morsetto [11] -- Cavo Marrone
morsetto [12] -- Cavo Verde
Nel suo caso il cavo giallo se esistente non deve essere collegato.
Di seguito i parametri da impostare sul regolatore per la corretta lettura a display della sonda.
parametro -- valore
[SEn] -- "0.10"
[Lo. n] -- "0"
[Hi.n] -- "999"
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 2
- Joined: 13/06/2016, 18:24
Re: config. ingresso analogico: ATR121 + sonda EE060-HT1xPNE
Risposta pronta ,completa ed esauriente.
Ottimo lavoro, grazie!
Ottimo lavoro, grazie!