Gestione di un forno con 6 bruciatori ATR313+PL300-30AD
Posted: 11/10/2016, 18:19
Abbiamo acquistato un ATR313 con 2 PL300 collegati insieme che devono comandare 6 bruciatori per riscaldare un forno.
Ogni bruciatore ha una sonda PT100 per rilevare la temperatura e necessita di un comando per l'accensione del bruciatore e un comando per l'apertura di una serranda aria/gas con ritorno a molla.
Pensavo di collegare
- tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 1° PL300 e le altre tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 2° PL300
- il contatto di start funzionamento all'ingresso 5 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 1° bruciatore all'ingresso 1 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 1° bruciatore all'ingresso 2 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 2° bruciatore all'ingresso 3 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 2° bruciatore all'ingresso 4 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 3° bruciatore all'ingresso 5 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 3° bruciatore all'ingresso 6 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 4° bruciatore all'ingresso 1 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 4° bruciatore all'ingresso 2 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 5° bruciatore all'ingresso 3 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 5° bruciatore all'ingresso 4 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 6° bruciatore all'ingresso 5 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 6° bruciatore all'ingresso 6 del 2° PL300
A questo punto si dovrebbero configurare gli ingressi e le uscite dei PL300 attraverso il controllore ATR313
E' corretto?
Oppure ci sono degli ingressi e uscite predefiniti e non modificabili?
E quali sono?
Grazie
Ogni bruciatore ha una sonda PT100 per rilevare la temperatura e necessita di un comando per l'accensione del bruciatore e un comando per l'apertura di una serranda aria/gas con ritorno a molla.
Pensavo di collegare
- tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 1° PL300 e le altre tre sonde agli ingressi 1-2-3 del 2° PL300
- il contatto di start funzionamento all'ingresso 5 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 1° bruciatore all'ingresso 1 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 1° bruciatore all'ingresso 2 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 2° bruciatore all'ingresso 3 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 2° bruciatore all'ingresso 4 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 3° bruciatore all'ingresso 5 del 1° PL300
- il comando dell'accensione del 3° bruciatore all'ingresso 6 del 1° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 4° bruciatore all'ingresso 1 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 4° bruciatore all'ingresso 2 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 5° bruciatore all'ingresso 3 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 5° bruciatore all'ingresso 4 del 2° PL300
- il comando della serranda aria/gas del 6° bruciatore all'ingresso 5 del 2° PL300
- il comando dell'accensione del 6° bruciatore all'ingresso 6 del 2° PL300
A questo punto si dovrebbero configurare gli ingressi e le uscite dei PL300 attraverso il controllore ATR313
E' corretto?
Oppure ci sono degli ingressi e uscite predefiniti e non modificabili?
E quali sono?
Grazie