DRR245 Valore della corrente a ON

Post Reply
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

DRR245 Valore della corrente a ON

Post by user1183 »

Il Valore della Corrente a ON varia al variare della temperatura delle camera di riscaldamento:
Configurazione:
Termocoppia K
TA 50A/50mA

Considerando che le resistenze(carico Resistivo) rimangono stabili sui 21.4A, lo strumento misura i seguenti valori:

a 50°C = 34,5A
a 450° = 13.4A

Ho verificato il valore del secondario del TA che rimane stabile sia a 50 che 450°C.

Quale può essere la Causa?

Saluti

Alessandro Caon
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by Pixsys tecnico 6 »

Salve,
che uscita e modalità (on-off o PID) di uscita usa?
Può essere che il TA si riscaldi e quindi "legga" in maniera errata la corrente?
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by user1183 »

Come le avevo accennato nella domanda, la corrente del secondario del TA rimane la medesima:
circa 18,5 mA sia a 50°C che a 450°C.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by Pixsys tecnico 6 »

Cosa molto strana, stiamo facendo ora delle verifiche col progettista, appena scopriamo qualcosa Le rispondo.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by Pixsys tecnico 6 »

Che variabile Modbus sta leggendo? Qui in laboratorio non riusciamo a replicare il problema, nel senso che la lettura della corrente resta costante.
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by user1183 »

1020, comunque lo stesso valore che viene visualizzato
premendo una volta il tasto SET.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1209
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by Pixsys tecnico 6 »

Per caso ha collegato qualcosa sul morsetto 17 (ingresso digitale)?
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by user1183 »

No, il Morsetto 17 è libero.
Sono ora di fronte ai DRR245 e ho effettuato alcune misure:

°C Pinza Amperometrica: SecondarioTA DRR245
803 20.3 17.0mA 10.9
841 20.7 17.4mA 10.2
439 20.3 16.8mA 10.8

P.S. Questo Forno è equipaggiato con 7 DRR245
user1183
Posts: 33
Joined: 06/06/2011, 10:10
Location: Villa del Conte

Re: DRR245 Valore della corrente a ON

Post by user1183 »

Image