Problema quando manca tensione!

Posted: 30/08/2016, 13:08
by user13825
Buongiorno, ho installato un Pixsys Atr142, impostando il set a una temperatura di, esempio, 80C°, quando la temperatura ambiente è ad esempio 30C° tutto funziona, i relè si attivano, se tolgo corrente al quadro poi quando la ripristino devo scendere con il set sotto la temperatura ambiente e risalire per far ripartire i relè!
Come posso risolvere il problema?

Grazie
Stefano

Re: Problema quando manca tensione!

Posted: 30/08/2016, 16:52
by Pixsys tecnico 1
Salve,
presuppongo Lei stia lavorando con l'uscita A1.

Nel regolatore ATR142 abbiamo il parametro 24 "A.I.S.o" che definisce lo stato dell'allarme (A1) all'accensione dello strumento. Se impostato in modalità "n.o.t" o "n.c.t.", inibisce l'uscita all'accensione dello strumento se in allarme: bisogna nel suo caso impostarlo ai valori "n.o.S" (normalmente aperto attivo allo start), oppure "n.c.S" (normalmente chiuso attivo allo start). In questo modo l'uscita A1 è "attiva" (quindi regola), alla riaccensione dello strumento.

Nel caso utilizzi altre configurazioni particolari, mi faccia sapere.

Cordiali Saluti.