Page 1 of 1

TA 300/RS485

Posted: 26/08/2016, 13:37
by user12483
Buongiorno! Vorrei gentilmente un aiuto per una configurazione di un TA amperometrico 2000.35.022 PIXSYS con un strumento ATR571 PIXSYS. Il TA ha due DIPSWITCH ma non avendo le istruzioni non riesco a intuire come potrebbe essere la configurazione.

Re: TA 300/RS485

Posted: 26/08/2016, 14:40
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il modello 2000.35.022 è un 4-20mA loop powered, non RS485, quindi non può usarlo con un STR571, potrebbe usarlo con STR551 (volendo mantenere la stessa estetica di visualizzatore).

In allegato il manuale del modello da 50A, che ha le stesse caratteristiche (con portata diversa)
2000.35.013.pdf

Re: TA 300/RS485

Posted: 26/08/2016, 15:50
by user12483
Ok, provvederò a sostituire l'ATR571 con un ATR551 e collegarlo in 4-20 mA. La cosa più strana è che che sul vostro TA è scritto 300A/RS485 è per questo che pensavo andasse collegato in seriale.

Re: TA 300/RS485

Posted: 26/08/2016, 16:28
by Pixsys tecnico 1
La ringrazio per la segnalazione, provvederemo a verificare l'errore.

Re: TA 300/RS485

Posted: 26/08/2016, 16:38
by user12483
Mi correggo non ATR ma STR ...