Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230v
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230v
Buongiorno, cortesemente chiedevo quali fossero i morsetti per allacciare un contaimpulsi,e quali per l'uscita ad una elettrovalvola 230v.
Al comando dopo la programmazione deve attivare subito l'elettrovalvola (uscita 230v) che lascerà passare acqua fino alla lettura del set impostato (toglierà 230v)
Tevo fare anche qualche modifica ai settaggi?
Grazie
Al comando dopo la programmazione deve attivare subito l'elettrovalvola (uscita 230v) che lascerà passare acqua fino alla lettura del set impostato (toglierà 230v)
Tevo fare anche qualche modifica ai settaggi?
Grazie
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Specifico che ho un programmatore TCT201-2ABC
-
- Moderatore
- Posts: 1690
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Salve,
il conteggio deve arrivare da un contatto pulito, collegato tra i contatti 5 e 3.
L'uscita che si attiverà in base al conteggio è la Q1.
Se vuole che l'uscita resti attiva fino al raggiungimento della soglia impostata, deve modificare, rispetto alla configurazione di fabbrica anche i parametri:
[COM1] a "-SE.1"
Il reset del conteggio normalmente avviene in automatico, se desidera farlo manualmente ha due possibilità:
- tramite segnale esterno, portando un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1
- tramite pulsante "FRECCIA SU" impostando [FtuP] a "Ld.1"
In ogni caso deve portare il parametro [ALC1] a "diS"
il conteggio deve arrivare da un contatto pulito, collegato tra i contatti 5 e 3.
L'uscita che si attiverà in base al conteggio è la Q1.
Se vuole che l'uscita resti attiva fino al raggiungimento della soglia impostata, deve modificare, rispetto alla configurazione di fabbrica anche i parametri:
[COM1] a "-SE.1"
Il reset del conteggio normalmente avviene in automatico, se desidera farlo manualmente ha due possibilità:
- tramite segnale esterno, portando un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1
- tramite pulsante "FRECCIA SU" impostando [FtuP] a "Ld.1"
In ogni caso deve portare il parametro [ALC1] a "diS"
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Ho collegato anche il pulsante esterno e impostato i parametri come mi ha detto Lei, solo che una volta fatto il ciclo, e voglio aumentare la soglia dei litri da ultilizzare, come supero di 2 la vecchia impostazione, si riapre nuovamente il contatto q1! Come posso escludere tale funzione?
Quello che serve a me è: q1 (contatto chiuso); imposto con set un valore premo un tasto, inizia il conteggio, come arriva al termine, mi richiude q1! Imposto i litri necessari e mi riparte il conteggio da 0
Quello che serve a me è: q1 (contatto chiuso); imposto con set un valore premo un tasto, inizia il conteggio, come arriva al termine, mi richiude q1! Imposto i litri necessari e mi riparte il conteggio da 0
-
- Moderatore
- Posts: 1690
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Forse non ho capito bene, ma da quello che mi scrive, Lei ha bisogno che ogni volta che raggiunge il conteggio il relè si apra, poi deve impostare una nuova soglia e quindi far ripartire il conteggio (ed il relè).
L'unica maniera per bloccare il conteggio è avere un contatto sull'ingresso I2 (contatti 5-2) e impostare p15[CLC1] a "uP.EL" altrimenti quando aumenta il set il relè si richiude.
In pratica finchè l'ingresso I2 è attivo (morsetti5-2 chiusi tra loro) il conteggio è bloccato, quindi può cambiare soglia, resettare ecc. Appena rilascia il contatto il regolatore comincia di nuovo a contare.
L'unica maniera per bloccare il conteggio è avere un contatto sull'ingresso I2 (contatti 5-2) e impostare p15[CLC1] a "uP.EL" altrimenti quando aumenta il set il relè si richiude.
In pratica finchè l'ingresso I2 è attivo (morsetti5-2 chiusi tra loro) il conteggio è bloccato, quindi può cambiare soglia, resettare ecc. Appena rilascia il contatto il regolatore comincia di nuovo a contare.
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Si, ho bisogno che lavori in questo modo, solo che comporta l'installazione di 1 pulsante per il reset ed un altro per fermare il conteggio e questo mi crea problemi inerenti al facile utilizzo dell'apparecchio visto che ne sostituisco uno vecchio per usura dei tasti, che semplicemente funzionava senza l'ausilio di altri tasti esterni.
-
- Moderatore
- Posts: 1690
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Salve,
provi allora a fare questa configurazione:
p25[COM1] a "timE"
p26[odU1] a "lAtc"
p31[out1] a "C1nc"
il relè dovrebbe resettarsi solo alla pressione del tasto UP (cioè al reset del conteggio)
provi allora a fare questa configurazione:
p25[COM1] a "timE"
p26[odU1] a "lAtc"
p31[out1] a "C1nc"
il relè dovrebbe resettarsi solo alla pressione del tasto UP (cioè al reset del conteggio)
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Si, ora è quasi tutto ok, meno che la lettura dei litri. Ho un contatore lanciaimpulsi che invia un segnale ogni litro di acqua, ma forse per il segnale un pò prolungato, la lettura del contatore non è precisa. È possibile? Do una impostazione di 5 sul contatore e mi ritrovo 2 LT di acqua. Ora, mezzo litro potrebbe anche sfalzare, ma 3 mi sembra impossibile. Cè qualche altra impostazione da variare per risolvere il problema? Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1690
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Provi ad inserire il filtro sulla lettura degli impulsi:
p-06[FIL.1] a "100.0"
p-06[FIL.1] a "100.0"
-
- Posts: 7
- Joined: 21/04/2016, 12:33
Re: Contatti per allaccio contaimpulsi ed elettrovalvola 230
Perfetto! Un'ultima cosa,quando tolgo alimentazione elettrica e la riattivo l'uscita c1 è attiva anche se allo spegnimento è disattivata. È possibile lasciare l'uscita c1 disattivata alla riaccensione?grazie!