Page 1 of 1

[ATR620] Errore lettura della temperatura

Posted: 15/04/2016, 14:29
by user13176
Buongiorno,
a scuola abbiamo un forno per ceramica che monta un ATR 620 (ci è stato gentilmente donato da un nostro sostenitore con termocoppia nuova).

Non siamo ancora riusciti a portare a compimento un'infornata, il ciclo di cottura arriva a 990 gradi l'ATR620 lo segna correttamente sul display e nei tempi corretti, ma all'interno del forno non succede nulla o meglio la temperatura non corrisponde al disply.
Dentro il forno abbiamo messo dei coni seger per verificare la temperatura, il primo cono si sarebbe dovuto piegare/fondere a 660gradi, ma niente.

Cosa potrei fare? resettare l'ATR620? come si fa?

rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.

grazie mille
max

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 15/04/2016, 15:16
by Pixsys tecnico 1
Salve,
secondo me la sonda che sta utilizzando non corrisponde alla sonda impostata sul regolatore.
Sa dirmi la sonda utilizzata? Se non sa il tipo, sa di che colore sono i fili della sonda?

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 15/04/2016, 16:01
by user13176
Mi scusi,
per sonda, intende la termocoppia? mi scusi ma son scultore e non so se è la stessa cosa...

so che la termocoppia è stata sostituita di recente con una originale fornita dal rivenditore del forno.
purtroppo ora non sono a scuola e non riesco a guardare il colore dei fili.

se riuscisse ad indicarmi a quale colore corrisponde la sonda "x" o "y" ed eventualmente le modifiche che devo apportare sarebbe topico.
Altrimenti domattina farò una foto alla termocoppia e ve la inoltro.

Grazie della disponibilità
max

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 15/04/2016, 16:30
by Pixsys tecnico 1
si, la sonda è la termocoppia.
le sonda più comuni sono:
TC K: fili rosso verde
TC J: blu rosso

Per configurare la sonda deve:
-premere PRGM, scorrere tutti icicli con la freccia Su fino a vedere CONF
-confermare con OK
-inserire la password 1234 usando le frecce e confermando ogni cifra con SCROLL (il tasto con le paginette, sopra a PRGM)
-confermare anche l'ultima cifra (4) con OK -> a questo punto vede i parametri P-01 ecc, sotto vede il loro valore.
-con la freccia SU si porta a P-02, preme OK (comincia a lampeggiare la prima cifra, che deve essere 1).
-preme SCROLL (comincia a lampeggiare la seconda cifra), con le frecce imposta:
0 se è una TC K
4 se è una TC J
a questo punto conferma con OK (smette di lampeggiare)
-con START/STOP esce dalla configurazione

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 15/04/2016, 16:33
by user13176
grazie mille!!! domattina ci provo!!

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 18/04/2016, 10:19
by user13176
buongiorno, effettivamente la seconda cifra del P-02 era 1,
ho fatto un test, stasera apriamo e vediamo...
buonagiornata
max

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 03/05/2016, 15:36
by user13176
Mitici ora tutto ok!!!
Funziona!!!

Grazie mille!!

Re: ATR620 problemi di temperatura

Posted: 03/05/2016, 15:43
by Pixsys tecnico 1
Perfetto :D

Re: [ATR620] Errore lettura della temperatura

Posted: 01/06/2016, 14:19
by user13176
Buongiorno,
siccome stavo cercando di capire le potenzialità effettive del nostro forno, vorrei porvi un quesito:
avendo una termocoppia/sonda TC K fino a quale temperatura mi posso spingere con il forno? 1200 gradi? 1300?

A scuola vorremmo fare delle cotture con smalti particolari e vorrei capire la fattibilità.

Grazie mille della disponibilita
max

Re: [ATR620] Errore lettura della temperatura

Posted: 01/06/2016, 14:54
by Pixsys tecnico 1
Salve,
con alcune TC K in ceramica o Acciaio Inconel 600 può arrivare a 1200°C, per andare fino ai 1300-1400°C dovrebbe usare delle termocoppie S, dipende poi se la potenza del forno è sufficiente.