Page 1 of 1

[ATR121] Comandare due relè statici

Posted: 06/04/2016, 15:39
by user3066
Con un ATR121-B devo pilotare due relè statici zero crossing con pilotaggio 3-32 Vdc.
La sonda di temperatura è una, il gruppo riscaldante è composto da due resistenze collegate su due fasi di una linea trifase.
Che collegamento devo fare, uso l'uscita SSR e collego in serie i due relè? In parallelo non mi basta la corrente.

Grazie
Vasco Cangioli

Re: Due relè statici con ATR 121

Posted: 07/04/2016, 8:36
by Pixsys tecnico 1
Salve,
dipende da che relè statici usa e che modello ha di ATR121. Potrebbe essere necessario usarli in serie come in parallelo, dipende dalla corrente che assorbono. In linea di massima comunque, visto che funzionano da 3 a 32V, penso convenga metterli in serie.