Re: configurazione soglie atr 142-abc
Posted: 24/08/2011, 15:10
Salve, se vuole usare entrambi i relè imposti il parametro [Al. 1] a "A. Al".
Impostando 15° come set di comando il relè Q1 sarà chiuso sotto i 15°.
Impostando 35° come set di allarme il relè Q2 sarà chiuso sopra i 35°.
Per impostare il set-point di comando usi le frecce mentre sta visualizzando la temperatura e vedrà il display inferiore rosso modificare il valore (è appunto il set-point di comando).
Per impostare il set-point di allarme prema il taso SET fino a visualizzare "Al.1" nel display superiore e usi le frecce per modificare il valore (nel display inferiore rosso). Attenda qualche secondo per permettere al regolatore di salvare il valore e ritornare a visualizzare la temperatura.
Impostando 15° come set di comando il relè Q1 sarà chiuso sotto i 15°.
Impostando 35° come set di allarme il relè Q2 sarà chiuso sopra i 35°.
Per impostare il set-point di comando usi le frecce mentre sta visualizzando la temperatura e vedrà il display inferiore rosso modificare il valore (è appunto il set-point di comando).
Per impostare il set-point di allarme prema il taso SET fino a visualizzare "Al.1" nel display superiore e usi le frecce per modificare il valore (nel display inferiore rosso). Attenda qualche secondo per permettere al regolatore di salvare il valore e ritornare a visualizzare la temperatura.