Page 1 of 1

[ATR121] Controllo temperatura boiler di una stufa pellet

Posted: 22/02/2016, 13:54
by user12889
Buonasera,
Vorrei utilizzare il termoregolatore ATR121 per riscaldare un boiler di acqua sanitaria con una caldaia a Pellet.
Praticamente vorrei semplicemente che la caldaia si accenda con temperatura del acqua a 45° e che si spenga quando raggiunge 60°.

Come devo impostare i parametri del ATR121 per questa operazione?
Grazie mille

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 13:59
by Pixsys tecnico 1
Salve,
dopo aver impostato il tipo di sensore collegato col parametro 2[SEn], deve impostare il delta di ri-accensione al parametro [HY.C], nel suo caso 15.0°C.
Uscito dalla configurazione deve solamente impostare il setpoint di 60° agendo sui tasti freccia.

Il relè sarà attivo fino a 60°, poi si spegnerà e si riattiverà solamente quando la temperatura scende al di sotto dei 45°C (valore setpoint - HY.c).

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 14:41
by user12889
Ciao. Ho una sonda normalissima generica a due fili da inserire dentro il boiler, non saprei come impostarla.

Per ultimo vorrei chiederti conferma per i collegamenti elettrici:

La sonda: ai numeri 11 e 12 ??
La uscita alla caldaia: quali numeri devo utilizzare??

Scusami tanto la mia ignoranza.

Grazie mille

Saluti.
Norberto

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 15:03
by Pixsys tecnico 1
Che colori hanno i fili? una sonda a 2 fili potrebbe essere di qualsiasi tipo (e quindi cambia il cablaggio).

Come contatti di uscita deve usare 4-5

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 15:33
by user12889
La sonda ha due fili, una verde e una bianca.
Grazie di nuovo

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 15:52
by Pixsys tecnico 1
Potrebbe essere una termocoppia K. colleghi il verde al 12 e il bianco al 11.
Non cambi il parametro (è tc-k già di default).

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 16:00
by user12889
Ok.Questa sera faccio tutto e domani ti faccio sapere com'è andata ☺

Ciao e grazie!!

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 22/02/2016, 20:37
by user12889
Ciao. Volevo ringraziarti. Funziona tutto esattamente come volevo. Complimenti per la tua professionalità.
Grazie di nuovo e a presto!!

Re: utilizzo con stufa Pellet + boiler

Posted: 23/02/2016, 8:17
by Pixsys tecnico 1
Bene, alla prossima!

Re: [ATR121] Controllo temperatura boiler di una stufa

Posted: 12/04/2016, 16:54
by user12889
Salve la disturbo nuovamente.
Sto installando un cronotermostato dentro casa per poter controllare la temperatura in casa.
volevo colegarlo in parallelo al termoregolatore che comanda l'acqua nel boiler così in questo modo,se richiede caldo dentro casa comanda il cronotermostato e se invece richiede temperatura alla acqua comanda il pixsys.

Domanda: in quali numeri della morsettiera Pixsys devo colegare i due fili della uscita del cronotermostato?

Grazie mille!
Saluti

Re: [ATR121] Controllo temperatura boiler di una stufa

Posted: 12/04/2016, 17:08
by Pixsys tecnico 1
Salve,
di default l'uscita "caldo" dei regolatori sono i contatti normalmente aperti del relè Q1, quindi nel caso di unATR121 sono i contatti 4-5.
Metta in parallelo questi due contatti con l'uscita del suo cronotermostato.

Re: [ATR121] Controllo temperatura boiler di una stufa

Posted: 14/04/2016, 18:49
by user12889
Perfetto!
Funziona tutto.
Gentilissimo come sempre.
Alla prossima.
Grazie!