Page 1 of 1

[DRR245] Modificare i parametri del regolatore da Modbus

Posted: 16/02/2016, 9:07
by user1183
Salve,
gli indirizzi 4001-4002 relativi ai Parametri 1 e 2, i valore da passare sono in base 0?
ad esempio: per configurare l'ingresso AN1(4002) come TC tipo K devo impostare il valore a 0?

Gli Indirizzi 3001-3016 relativi alle Word(ASCII) dei Display 1 e 2 contengono 8 Word per display, essendo costituiti da 4 digit ciascuno, le word 5,6,7,8 saranno visualizzate in scorrimento?

E' possibile impostare il valore "Calibrazione offset" da Modbus?
Saluti

Alessandro C.

Re: DRR245 Modbus

Posted: 16/02/2016, 10:00
by Pixsys tecnico 1
Salve,
gli indirizzi 4001-4002-4072 relativi ai Parametri 1,2 e 72, i valore da passare sono in base 0? SI

Gli Indirizzi 3001-3016 relativi alle Word(ASCII) dei Display 1 e 2 contengono 8 Word per display, essendo costituiti da 4 digit ciascuno, le word 5,6,7,8 saranno visualizzate in scorrimento? No, occupano due word a digit se si utilizza anche il punto

E' possibile impostare il valore "Calibrazione offset" da Modbus? Si, è il parametro 9, cioè l'indirizzo Modbus 4009