Page 1 of 1

[TCT201-2ABC] Parametri per contaimpulsi

Posted: 11/02/2016, 12:06
by user4086
SALVE POTREBBE DIRMI QUALI PARAMETRI IMPOSTARE HO UN CONTATORE LANCIA IMPULSI DA 1IMPULSO LITRO, DOVREI VISUALIZZARLO SULLO STRUMENTO CON RESET DALLO STESSO,GRAZIE

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 11/02/2016, 12:11
by Pixsys tecnico 1
Salve,
dispone del modello TCT201-2ABC (contatore) oppure del tachimetro/frequenzimetro TCT201-3ABC?

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 12/02/2016, 8:21
by user4086
TCT201-2ABC

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 12/02/2016, 8:58
by Pixsys tecnico 1
Ok,
il contatore TCT201-2ABC è già configurato di fabbrica per leggere un impulso all'ingresso 1 (morsetto 3) con riferimento al morsetto di massa 4. Se invece è un contatto pulito questo va collegato tra il morsetto 5 e sempre il morsetto 3.

Il reset è già attivo di fabbrica chiudendo con un contatto pulito tra i morsetti 5 e 1 (24V e ingresso 3).

Nel caso voglia abilitare anche un rest da tastiera, deve impostare il parametro 13 [F.t.uP] a "Ld.1".

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 12/02/2016, 11:23
by user4086
collegato mi da valori inesatti , ogni litro mi segna 20/23

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 12/02/2016, 11:24
by user4086
provo a fare un reset?

Re: PARAMETRI DA IMPOSTASE X TCT201

Posted: 12/02/2016, 12:10
by Pixsys tecnico 1
Salve,
probabilmente il contatto vibra un po, provi ad impostare il filtro impostando il parametro 06 [Fil.1] a "100.0"