Sensore infrarosso pc301ht-0-wj

Posted: 02/02/2016, 9:20
by user9630
Buongiorno,sto cercando di provare sul banco questo tipo di sensore prima di montarlo dal cliente abbinandolo ad un ATR 121 ma la temperatura visualizzata non corrisponde a quella reale. Il parametro Sens è stato impostatoa 4-20 ed i collegamenti sono stati fatti: pwr+ al morsetto 9 e pwr- al morsetto 12.
Grazie

Re: Sensore infrarosso pc301ht-0-wj

Posted: 02/02/2016, 10:55
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il sensore legge temperature da 0 a 500°C, quindi il regolatore ATR121 va regolato di conseguenza. Deve impostare:
[SEn] "4.20"
[Lon] "0"
[Hin] "500"