[ATR243] Usare il Termoregolatore in manuale
Posted: 28/01/2016, 9:35
by user12723
Buongiorno, avrei bisogno di utilizzare un termoregolatore ATR243-20ABC in funzione Manuale
senza la retroazione da sensore e pilotando un relè SSR.
Si può fare?? Come funziona l'uscita??
Grazie
Re: Usare il Termoregolatore ATR243 in Manuale
Posted: 28/01/2016, 9:46
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può comandare il regolatore in manuale,senza bisogno della retroazione della sonda, agendo su un valore da 0 a 100, che equivale alla percentuale di uscita da attivare.
Per abilitare tale funzionamento deve impostare i seguenti parametri
60[AuMa] "En.ST"
21[Tc] "" tempo di ciclo dell'uscita, per SSR si può impostare a 1 secondo
Esce dalla configurazione e successivamente:
- cortocircuita l'ingresso termocoppia dello strumento (corto con un filo tra i morsetti 1 - 2)
- preme SET (compare "auto") e poi la freccia SU (compare "man").
Da questo punto in poi visualizzerà la temperatura ambiane sul display verde sopra, mentre su display rosso sotto può modificare la percentuale di uscita agendo semplicemente con le frecce GIU e SU.
Re: Usare il Termoregolatore ATR243 in Manuale
Posted: 28/01/2016, 11:07
by user12723
Dunque l' uscita lavora in frequenza? all' aumentare della percentuale aumenta la frequenza degli impulsi?
Re: Usare il Termoregolatore ATR243 in Manuale
Posted: 28/01/2016, 11:32
by Pixsys tecnico 1
Aumenta la durata dell'impulso, al 100% è acceso 1 secondo su 1 secondo di ciclo (di [Tc]), al 50% sta acceso 0.5sec e spento 0.5sec ecc ecc
Re: Usare il Termoregolatore ATR243 in Manuale
Posted: 28/01/2016, 11:46
by user12723
Perfetto, grazie della spiegazione.
Buona Giornata.