Page 1 of 1

[ATR401] Controllo separato Temperata/Umidità

Posted: 25/01/2016, 9:34
by user5520
Buongiorno,

per un impianto che stò realizzando devo controllare in modo separata T ed UR. Ho in campo una senda combinata che mi dà N°1 segnale 4-20 mA per la temperatura+N°1 segnale 4-20 mA per l'umidità.
Ho necessità di leggere e visualizzare le due differenti grandezze e in uscita operare un controllo ON/OFF per l'umidità + una uscita in V per regolare la temperatura.
Il regolatore PIXSYS ATR 243 fà al caso mio?Se si che configurazione?
In alternativa che prodotto c'è in catalogo ?

Grazie,

Luca

Re: Controllo separato Temperata/Umidità

Posted: 25/01/2016, 10:53
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può utilizzare il modello ATR401 che possiede due ingressi analogici e diverse uscite, associabili in maniera indipendente ad un ingresso o all'altro.

Se ha bisogno di una uscita relè + logica 0-24V (per SSR) il codice è ATR401-22ABC;

Se ha bisogno di una uscita relè + analogica 0-10V il codice è ATR401-22ABC-D;