buongiorno,
ho un problema con un regolatore atr121 , che utilizzo per gestire l'azionamento di un sistema di pompe per raffreddamento acqua di pressa di stampaggio.
Quando lo strumento arriva in soglia di intervento il relè attacca e stacca in continuazione e si sono già bruciate 2 pompe.
Cosa posso controllare per verificare il corretto funzionamento?
Può dipendere dall'apparecchio (presumo) o dalla sonda?

Grazie.
Paolo

Re: atr 121 malfunzionamento

Posted: 12/01/2016, 17:27
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'attacca e stacca deriva dal fatto che di fabbrica non c'è delta (isteresi) sulla regolazione.
Deve modificare il parametro [HYc] con il valore che desidera ad esempio con [HYc] a "5.0" le pompe hanno un delta di accensione/spegnimento di 5.0°C rispetto al setpoint impostato.