[ATR121-AD] Impostazioni Rete Modbus

Posted: 11/01/2016, 10:04
by user12388
Buongiorno
Ho configurato con successo un linea seriale RS485, utlizzando 6 Pixsys configurati in questo modo:
- Parametro Add dal 5 al 10
- bd.r a 19200
- dE.S (default 20 ms)
- Alimentazione dei Pixsys in bassa tensione
- Utilizzo di cavo Belden 9842 certificato EIA RS485
- Lunghezza totale della linea circa 120 metri.
- Cablaggio dislay-chain
- Nessuna terminazione

Aggiungendo a tale configurazione un'ulteriore Pixsys con Add 4 non ricevo alcuna risposta da nessuno dei pixsys.
Ci sono accorgimenti particolari da adottare nel momento in cui il numero di pixsys da interrogare è superiore a 6?

Re: ATR121-AD Impostazioni Rete Modbus

Posted: 11/01/2016, 12:44
by Pixsys tecnico 1
Salve,
di norma l'inserimento di più dispositivi non da nessun problema. Verifichi che si effettivamente configurato con indirizzo 4.

Provi inoltre a collegare solo quel regolatore (o quello e altri 1-2 solamente) per verificare la corretta comunicazione.