Page 1 of 1

[ATR243-20ABC] RISCALDARE RESISTENZE EVITANDO INERZIA

Posted: 07/01/2016, 9:27
by user12589
Buongiorno,
ho un vostro termoregolatore ATR 243-20 ABC con il quale devo riscaldare delle resistenze ad una certa temperatuta, con le impostazioni date, la resistenza rimane inserita fino a quando arriva a temperatura ma ciò provoca inerzia termica e la temperatura sale troppo.
Che parametri devo modificare per fare in modo che la temperatura rimanga costante senza sbalzi in alto o in basso?
Rimango in attesa e saluto.

Re: RISCALDARE RESISTENZE CON ATR243-20 ABC

Posted: 07/01/2016, 10:12
by Pixsys tecnico 1
Salve,
le consiglio di abilitare l'autotuning in modo che sia il regolatore a calcolare i parametri ottimali.
imposti [TunE] a "auto", poi esca dalla configurazione, spenga e riaccenda il regolatore.
A questo punto il led TUN si accende ed il regolatore accende e spegne le resistenze per calcolare l'inerzia. Una volta finita la procedura il led TUN si spegne e il regolatore si porta in automatico alla temperatura di setpoint.
Se la regolazione la soddisfa, entra in configurazione e riporta [TunE] a "diS" (il regolatore mantiene i dati precedentemente calcolati).

Re: RISCALDARE RESISTENZE CON ATR243-20 ABC

Posted: 07/01/2016, 11:55
by user12589
RISOLTO
RINGRAZIO PER LE OTTIME INFORMAZIONI