Ho configurato un ATR243-20ABC per avere la ritrasmissione del Set Point in 0-10 Vdc.
Succede però che impostando il valore massimo, al quale dovrebbe corrispondere un uscita di 10 Vdc,
con un tester digitale rilevo 9,38 Volt.
Ho allora impostato sull'ATR valori da 0,00 a 10,00 ricontrando quanto segue:
ATR(0,00)-Tester(0,014Vdc)
ATR(1,00)-Tester(0,94Vdc)
ATR(2,00)-Tester(1,89Vdc)
ATR(3,00)-Tester(2,83Vdc)
ATR(4,00)-Tester(3,75Vdc)
ATR(5,00)-Tester(4,69Vdc)
ATR(6,00)-Tester(5,62Vdc)
ATR(7,00)-Tester(6,56Vdc)
ATR(8,00)-Tester(7,50Vdc)
ATR(9,00)-Tester(8,44Vdc)
ATR(10,00)-Tester(9,38Vdc)
E'normale tale disallineamento?
p.s.
Facendo la stessa operazione sull'ingresso configurato per un segnale 0-10 Vdc e collegandolo con
un alimentatore stabilizzato, l'indicazione dell'ATR è corretta e precisa su tutta la scala.
Grazie
Gregorio
Re: Ritrasmissione Set Point su ATR243 (0-10 Vdc)
Posted: 04/01/2016, 9:12
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'ingresso analogico ha una taratura diversa rispetto all'uscita, quindi non c'è nessuna corrispondenza tra i valori letti ed in uscita.
Se ha impostato la funzione di ritrasmissione del setpoint, i valori in uscita fanno riferimento solamente ai parametri dei limiti 68[LoLr] e 69[uPLr] e al valore di setpoint impostato ovviamente.
- Ha effettuato queste letture con l'uscita 4-5 a vuoto oppure collegata a qualche attuatore?
- Ha verificato il corretto inserimento dei ponticelli all'interno dello strumento?
- Ha provato ad effettuare la ritrasmissione del setpoint in 4-20mA per vedere se anche qui non è precisa?
Re: Ritrasmissione Set Point su ATR243 (0-10 Vdc)
Posted: 04/01/2016, 15:12
by user12540
Salve, ho provato il segnale sull'ingresso per capire la precisione dello strumento e per verifica
del tester...
Provo a rispondere brevemente al resto delle domande:
- All'uscita 4-5 ho collegato solo un tester digitale (unico carico presente);
- Si, li ho impostati secondo le indicazione da manuale allegato (pag. 67- Uscita continua in volt...);
- Non ho provato la ritrasmissione con uscita 4-20 mA, posso comunque farlo, anche se poi mi occorre la ritrasmissione 0-10Vdc;
p.s. (Test effettuato con 68[LoLr]:=0.00 e 69[uPLr]:=10.00 e setpoint variato da 0.00 a 10.00).
Grazie
Re: Ritrasmissione Set Point su ATR243 (0-10 Vdc)
Posted: 04/01/2016, 15:20
by Pixsys tecnico 1
Faccia una prova con l'uscita 4-20mA ma a questo punto sembra che quel determinato regolatore abbia un problema sulla taratura dell'uscita continua 0-10V.
In questo caso lo deve rendere al distributore da cui l'ha acquistato, sarà loro compito spedirlo a noi per una verifica e l'eventuale ricalibrazione.
Re: Ritrasmissione Set Point su ATR243 (0-10 Vdc)
Posted: 04/01/2016, 16:14
by user12540
Vista l'indipendenza tra uscita e ingresso dell'ATR.
Come verifica ulteriore, posso collegare l'uscita (3 e 4) della
ritrasmissione del set point all'ingresso (1 e 2)
senza danneggiare lo strumento?
Così per confrontare quanto impostato con quanto letto?
Ovviamente con entrambi gli ingressi e uscite configurate con lo stesso
tipo di segnale 0-10Vdc o 4-20 mA.
Grazie
Re: Ritrasmissione Set Point su ATR243 (0-10 Vdc)
Posted: 04/01/2016, 16:19
by Pixsys tecnico 1
L'uscita 4-5 (non 3-4) è indipendente dall'ingresso per quanto riguarda le tarature, ma non per quanto riguarda l'isolamento galvanico.
Collegandole tra di loro comunque non dovrebbe danneggiare nulla, se vuole fare questa ulteriore prova.