Evitare errore E-5 con sonde PT100 oltre i 140°C
Posted: 24/11/2010, 17:51
Gran parte della nostra strumentazione di regolazione accetta diversi tipi di sonde PT100. Esistono infatti sonde PT100 con diversi range di funzionamento ed è quindi necessario impostare lo strumento correttamente:
Dopo esser entrati in modalità configurazione (per questo riferirsi al manuale allegato alla strumento) portarsi al parametro "SEN" e procedere come segue:
-Identificare il range di funzionamento della PT100 che si dispone
-Nel caso di PT100 con range ristretto (-200°..+140°) impostare "Pt1"
-Nel caso di PT100 con range esteso (-200°..+600°) o nel caso non si riesca ad identificare il range di funzionamento, impostare "Pt"
-Uscire dalla configurazione e verificare la corretta lettura del processo.
Dopo esser entrati in modalità configurazione (per questo riferirsi al manuale allegato alla strumento) portarsi al parametro "SEN" e procedere come segue:
-Identificare il range di funzionamento della PT100 che si dispone
-Nel caso di PT100 con range ristretto (-200°..+140°) impostare "Pt1"
-Nel caso di PT100 con range esteso (-200°..+600°) o nel caso non si riesca ad identificare il range di funzionamento, impostare "Pt"
-Uscire dalla configurazione e verificare la corretta lettura del processo.