Page 1 of 1

[ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 10:10
by user4086
Salve,
come da titolo dovrei abbinare il termoregolatore al trasduttore di pressione 4.20mA potrebbe dirmi come modificare i parametri dello strumento , mi servo solo per leggere la pressione, grazie

Re: abbinamento atratr142-abc con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 10:25
by Pixsys tecnico 1
Salve,

La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "1234" confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul parametro desiderato
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di valori impostabili
-Quando si visualizza il valore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Procedere nella stessa maniera con gli altri parametri
-Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC


Nel suo caso imposti:
[SEn] "4.20" Impostazione del sensore 4-20mA
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale
[LoLi] "..." Inserire il valore minimo del sensore (quello associato ai 4mA), 0.0
[uPLi] "..." Inserire il valore massimo del sensore (quello associato ai 20mA), 10.0

Ora è possibile uscire dalla configurazione premendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 11:07
by user4086
mi potrebbe aiutare anche per il collegamento del trasduttore,grazie

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 11:11
by Pixsys tecnico 1
L'alimentazione del trasduttore va collegata la morsetto 9 del regolatore ATR142 (12Vdc);

L'uscita del trasduttore va collegata al morsetto 12 del regolatore ATR142 (positivo dell'ingresso analogico);

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 18:09
by user4086
possibile che non riesco a vedere i dicimali? ho impostato il parametro d.p su 0.0 ma cmq non visualizzo il decimale.grazie

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 26/11/2015, 18:37
by Pixsys tecnico 1
Provi a vedere se, durante l'accensione quando si visualizzano tutte le cifre accese e tutti i punti accesi, quel punto in particolare si accende.

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 27/11/2015, 17:35
by user4086
mi scusi ancora ho resettato lo strumento ed ora funzione, pero ho provato a modificare il parametro
[dP] "0.0" Abilitazione visualizzazione del punto decimale mettendolo su "0.00"
pero ad es ad 1.7 bar mi segna 0.7 perché?

Re: [ATR142] Abbinamento con trasduttore 2000.40.104

Posted: 30/11/2015, 8:46
by Pixsys tecnico 1
Deve prima impostare il parametro del punto decimale, poi quello dei limiti superiore e inferiore (questi due parametri cambiano se cambia il punto decimale).