Page 1 of 1

[ATR142] Controllo valvola 3 vie con lettura sonda PT100

Posted: 23/11/2015, 12:04
by user12359
Salve dopo aver letto argomenti in merito su questo forum, pongo il mio quesito:
Ho una valvola a tre vie motorizzata con due comandi uno di apertura e uno di chiusura,questa deve miscelare
per ottenere un uscita a temperatura fissa con un isteresi che potrò cambiare.

Quale è il controllore più adatto?mi basterà un sensore solo al uscita?

Re: controllo valvola 3 vie motorizzata

Posted: 23/11/2015, 12:57
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può utilizzare un ATR142-ABC, che ha la funzione di controllo valvola 3 vie. Normalmente è sufficiente un sensore in uscita, il regolatore poi, con una procedura di autotuning, andrà ad anticipare/ritardare i comandi di apertura e chiusura per mantenere il setpoint impostato.

Re: controllo valvola 3 vie motorizzata

Posted: 24/11/2015, 14:07
by user12359
Quale sensore di temperatura consiglierebbe?
distanza molto corta

Re: controllo valvola 3 vie motorizzata

Posted: 24/11/2015, 14:14
by Pixsys tecnico 1
Per temperature basse (-20..200°C) una PT100, in quanto avendo 3 fili può compensare la lunghezza dei cavi senza intaccare la precisione di lettura.

Re: [ATR142] Controllo valvola 3 vie con lettura sonda PT10

Posted: 27/11/2015, 11:38
by user12359
SALVE
notavo che per il programmatore consigliato ci sono due memory card.
quale modello preciso posso acquistare,per programmare velocemente i controllori,e poter usare il vostro sw su pc?
grazie

Re: [ATR142] Controllo valvola 3 vie con lettura sonda PT10

Posted: 27/11/2015, 12:19
by Pixsys tecnico 1
Se acquista il kit di programmazione LabSoftView 2100.20.009 (software + hardware) è già inclusa la chiavetta corretta.