[ATR401-22ABC-T] Regolazione valvola proporzionale e modbus

Posted: 19/11/2015, 17:21
by user2990
Buonasera,
devo fare un impianto per regolare la temperatura di un impianto attraverso una valvola proporzionale andando a leggere la temperatura ambiente.Il cliente ha chiesto di collegare lo strumento in una rete Modbus, ma tra le variabili che vuole leggere c'è anche un'altra temperatura,quella del circuito dell'acqua.
Ho individuato come strumento il Pixsys ATR401-22ABC-T. E' corretto? Lo chiedo perchè non ho capito se si può collegare il secondo ingresso analogico senza che influisca sul processo di regolazione.
Grazie.

Re: Regolazione valvola proporzionale

Posted: 19/11/2015, 18:25
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il prodotto va bene, in quanto è possibile collegare una seconda sonda e legarla a una o più uscite, oppure usarla solamente come lettura.