Page 1 of 1

[ATR11] scatto contatotore 380 a fine ciclo

Posted: 17/11/2015, 10:33
by user12319
SALVE
HO UN VOSTRO REGOLATORE E CONTROLLATORE DI PROCESSO MOD. ATR-11 MONTATO SU UN FORNO
DA VETROFUSIONE
ALCUNE VOLTE IL FORNO ALLA FINE DEL CICLO DI COTTURA HA FATTO SALTARE IL CONTATORE DELLA 380
SENZA DANNEGGIARE IL FORNO E I VETRI IN COTTURA(PERCHE A FINE DEL CICLO)
IERI AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DEL FORNO MI SONO ACCORTO CHE IL MICROPROCESSORE MI DAVA
IN ALTO SULLA DESTRA 146° AL POSTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE,COME DOVREBBE ESSERE.
VI CHIEDO: SI PUò RASETTARE IL MICROPROCESSORE REGOLANDO LA TEMPERATURA.
POSSO PROCEDERE AD UNA COTTURA CON IL MICROPROCESSORE SFALSATO?
ATTENDO UNA VOSTRA RISPOSTA GRAZIE

Re: regolatore mod. ATR-11

Posted: 17/11/2015, 11:19
by Pixsys tecnico 1
Salve,
le consiglio di togliere il regolatore dal quadro, estrarre il pannellino posteriore (dove ci sono le morsettiere) e dare una bella soffiata con il compressore. Probabilmente c'è qualche residuo di vetro che produce dei falsi contatti e provoca la lettura errata della temperatura.

Se non è questa la causa va verificata la termocoppia.