Sostituzione di un ATR 400-11BC
Posted: 09/11/2015, 10:33
Buongiorno
Devo sostituire un termoregolatore PIXSYS ATR 400-11BC Firmw. 2.21C che attualmente viene usato per modulare la portata di metano tramite una valvola con ingresso 0-10V. La regolazione avviene in banda proporzionale:
- quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge quella impostata meno il valore impostato nella banda proporzionale, l'uscita analogica comincia a scendere.
- Quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge la temperatura impostata l'uscita analogica va a zero.
Il rivenditore mi ha fornito un ATR 401-22ABC-T dicendomi che è compatibile con l'ATR 400.
In fase di sostituzione ho riscontrato che il sistema di modulazione in banda proporzionale del ATR 401 differisce dall'ATR 400 in quanto l'uscita analogica va a zero a centro banda:
Es. Se imposto una banda proporzionale di 10 °c ed una teperatura di setpoint di 50°C
- L'ATR 400 mi modula l'uscita analogica fra 40 e 50°c
- L'ATR 401 mi modula l'uscita analogica fra 45 e 55°C
Esiste un modo per far lavorare l'ATR 401 come il 400 o devo sostituirlo con un modello diverso?
Devo sostituire un termoregolatore PIXSYS ATR 400-11BC Firmw. 2.21C che attualmente viene usato per modulare la portata di metano tramite una valvola con ingresso 0-10V. La regolazione avviene in banda proporzionale:
- quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge quella impostata meno il valore impostato nella banda proporzionale, l'uscita analogica comincia a scendere.
- Quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge la temperatura impostata l'uscita analogica va a zero.
Il rivenditore mi ha fornito un ATR 401-22ABC-T dicendomi che è compatibile con l'ATR 400.
In fase di sostituzione ho riscontrato che il sistema di modulazione in banda proporzionale del ATR 401 differisce dall'ATR 400 in quanto l'uscita analogica va a zero a centro banda:
Es. Se imposto una banda proporzionale di 10 °c ed una teperatura di setpoint di 50°C
- L'ATR 400 mi modula l'uscita analogica fra 40 e 50°c
- L'ATR 401 mi modula l'uscita analogica fra 45 e 55°C
Esiste un modo per far lavorare l'ATR 401 come il 400 o devo sostituirlo con un modello diverso?