Page 1 of 1

Sostituzione di un ATR 400-11BC

Posted: 09/11/2015, 10:33
by user12257
Buongiorno
Devo sostituire un termoregolatore PIXSYS ATR 400-11BC Firmw. 2.21C che attualmente viene usato per modulare la portata di metano tramite una valvola con ingresso 0-10V. La regolazione avviene in banda proporzionale:
- quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge quella impostata meno il valore impostato nella banda proporzionale, l'uscita analogica comincia a scendere.
- Quando la temperatura rilevata dalla sonda raggiunge la temperatura impostata l'uscita analogica va a zero.
Il rivenditore mi ha fornito un ATR 401-22ABC-T dicendomi che è compatibile con l'ATR 400.
In fase di sostituzione ho riscontrato che il sistema di modulazione in banda proporzionale del ATR 401 differisce dall'ATR 400 in quanto l'uscita analogica va a zero a centro banda:
Es. Se imposto una banda proporzionale di 10 °c ed una teperatura di setpoint di 50°C
- L'ATR 400 mi modula l'uscita analogica fra 40 e 50°c
- L'ATR 401 mi modula l'uscita analogica fra 45 e 55°C

Esiste un modo per far lavorare l'ATR 401 come il 400 o devo sostituirlo con un modello diverso?

Re: Sostituzione di un ATR 400-11BC

Posted: 09/11/2015, 11:30
by Pixsys tecnico 1
Salve,
tutti i nuovi prodotti funzionano con la banda proporzionale centrata rispetto al setpoint, se non si vuole lavorare con tempo integrale e derivativo (per far si che il regolatore anticipi e ritardi la modulazione in modo da mantenere la temperatura all'effettivo valore di set), può provare ad impostare:
[actt] "HooS"

In questo modo l'uscita va a 0V se si supera il valore di setpoint impostato (mentre a livello inferiore c'è la modulazione in banda proporzionale).

Re: Sostituzione di un ATR 400-11BC

Posted: 09/11/2015, 11:44
by user12257
Ho già provato questa soluzione ma ottengo un'uscita che va da 10 a 5 V fino al set point, poi scende immediatamente a zero. Esiste un'impostazione per poter utilizzare tutta l'escursione da 10 a 0 V quando l'ingresso è inferiore al setpoint?

Re: Sostituzione di un ATR 400-11BC

Posted: 09/11/2015, 11:59
by Pixsys tecnico 1
Purtroppo no, dovrebbe lavorare con il tempo integrale e derivativo affinché il regolatore anticipi-ritardi la modulazione, in questo caso farei fare un ciclo di autotuning allo strumento con [TunE] a "auto".

In alternativa può impostare il setpoint ad un valore superiore di Pb/2.

Re: Sostituzione di un ATR 400-11BC

Posted: 09/11/2015, 12:11
by user12257
Ok. Grazie mille per la consulenza.