Buongiorno,
ho a disposizione un TCT101-2ABC, la funzione che deve svolgere è solamente quella di contare fino a che l'operatore non lo resetta manualmente premendo un dei pulsanti presenti sullo strumento.
come devo configurare lo strumento per fare questa funzione?
grazie
[TCT101-2ABC] CONTA IMPULSI RESET MANUALE
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [TCT101-2ABC] CONTA IMPULSI RESET MANUALE
Impulso di conteggio da ingresso 1 (quindi essendo PNP, si può dare un contatto pulito tra 9 e 12)
Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, imposta:
[ALC1] "diS"
Per abilitare il reset del conteggio da tasto FRECCIA SU, imposta:
[FtuP] "Ld.1"
Il set si imposta, fuori dalla configurazione, premendo SET e poi le frecce.
L'uscita sarà abilitata se il valore letto è uguale o maggiore del SET.
Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, imposta:
[ALC1] "diS"
Per abilitare il reset del conteggio da tasto FRECCIA SU, imposta:
[FtuP] "Ld.1"
Il set si imposta, fuori dalla configurazione, premendo SET e poi le frecce.
L'uscita sarà abilitata se il valore letto è uguale o maggiore del SET.