[ATR620] Pause durante il ciclo
-
- Posts: 5
- Joined: 13/10/2015, 13:11
[ATR620] Pause durante il ciclo
Buongiorno,Con un ciclo 2 ore a 300 gradi,2 ore e mezzo a 550 gradi e 2 ore e mezzo a 940 gradi, ogni 10 minuti circa ci sono delle pause ( C1 spento),fino hai 150 gradi va bene per far salire il forno gradualmente,ma dopo non ci dovrebbero essere queste pause.
Qual'e' la procedura per resettare lo strumento?
Come si possono eliminare o inserire queste pause?
Qual'e' la procedura per resettare lo strumento?
Come si possono eliminare o inserire queste pause?
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
Salve,
mi indichi tutti gli step del ciclo come sono nello strumento (nella sua descrizione mancano le rampe di salita)
mi indichi tutti gli step del ciclo come sono nello strumento (nella sua descrizione mancano le rampe di salita)
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
Con regolatore in STOP preme PRGM e con le frecce seleziona il ciclo che vuole visualizzare, poi preme OK e quindi visualizza il tempo (0-1-t) e la temperatura da raggiungere (01-S) di ciascuna spezzata.
Mi scriva tutti i valori che vede, scorrendoli con il tasto OK, fino a visualizzare "End" (fine ciclo).
Mi scriva tutti i valori che vede, scorrendoli con il tasto OK, fino a visualizzare "End" (fine ciclo).
-
- Posts: 5
- Joined: 13/10/2015, 13:11
ATR 620
Come già descritto in precedenza le rampe di salita sono:
Ciclo 1, 01-T 2 ore 01-S 300 gradi,02-T 2 ore e mezzo 02-S 550 gradi,03-T 2 ore e mezzo 03-S 940 gradi,END
Ogni 10 minuti circa ci sono delle pause ( C1 spento),fino hai 150 gradi va bene per far salire il forno gradualmente,ma dopo non ci dovrebbero essere queste pause.
Ciclo 1, 01-T 2 ore 01-S 300 gradi,02-T 2 ore e mezzo 02-S 550 gradi,03-T 2 ore e mezzo 03-S 940 gradi,END
Ogni 10 minuti circa ci sono delle pause ( C1 spento),fino hai 150 gradi va bene per far salire il forno gradualmente,ma dopo non ci dovrebbero essere queste pause.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
Da quello che vedo, nel suo ciclo non ci sono mai spezzate di mantenimento, ma ci sono solo rampe di salita.
Le pause di salita quindi potrebbero derivare da una impostazione PID un po' troppo conservativa,
mi può indicare i parametri:
P-28
P-30
P-31
P-35
P-36
P-37
P-38
Grazie
Le pause di salita quindi potrebbero derivare da una impostazione PID un po' troppo conservativa,
mi può indicare i parametri:
P-28
P-30
P-31
P-35
P-36
P-37
P-38
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR620
Dal parametro P-28 si vede che utilizza (fino a 1400°C) il normale funzionamento ON-OFF quindi il PID è escluso.
A questo punto l'unica causa delle pause è la rampa di salita troppo lenta (tempi degli step 02-T e 03-T troppo lunghi).
Diminuisca questi tempi di salita e vedrà che il forno resta sempre acceso.
Tenga inoltre presente che:
-se la rampa è troppo breve ed il forno non ce la fa nel tempo impostato, lo strumento attende comunque fino al raggiungimento del set.
-se ha bisogno di mantenere il prodotto alla temperatura impostata per un certo tempo, può fare la rampe molto breve e poi inserire degli step intermedi con set finale uguale a l set iniziale (step di mantenimento).
Ad esempio:
01-t 60.00 01-s 100°C
02-t 20.00 01-s 100°C
--> il forno cerca di portarsi in 1 ora a 100°C (potrebbe impiegare di più) e poi mantiene questa temperatura per 20 minuti (questo tempo invece è sempre rispettato).
A questo punto l'unica causa delle pause è la rampa di salita troppo lenta (tempi degli step 02-T e 03-T troppo lunghi).
Diminuisca questi tempi di salita e vedrà che il forno resta sempre acceso.
Tenga inoltre presente che:
-se la rampa è troppo breve ed il forno non ce la fa nel tempo impostato, lo strumento attende comunque fino al raggiungimento del set.
-se ha bisogno di mantenere il prodotto alla temperatura impostata per un certo tempo, può fare la rampe molto breve e poi inserire degli step intermedi con set finale uguale a l set iniziale (step di mantenimento).
Ad esempio:
01-t 60.00 01-s 100°C
02-t 20.00 01-s 100°C
--> il forno cerca di portarsi in 1 ora a 100°C (potrebbe impiegare di più) e poi mantiene questa temperatura per 20 minuti (questo tempo invece è sempre rispettato).
-
- Posts: 5
- Joined: 13/10/2015, 13:11
ATR620
Nonostante il suo consiglio di ridurre i tempi,si stacca ugualmente
Ho creato un ciclo come segue:
01 - t 30 min.
01 - s 100 gradi
02 - t. 1 ora
02 - s. 300 gradi
03 - t. 1 ora
03 - s. 400 gradi
04 - t. 1 ora
04 - s. 550 gradi
05 - t. 1,15 ora
05 - s. 650 gradi
06 - t. 0,45 ora
06 - s. 720 gradi
07 - t. 1,30 ora
07 - s. 940 gradi
End
Come posso resettare hai parametri iniziali lo strumento?
Ho creato un ciclo come segue:
01 - t 30 min.
01 - s 100 gradi
02 - t. 1 ora
02 - s. 300 gradi
03 - t. 1 ora
03 - s. 400 gradi
04 - t. 1 ora
04 - s. 550 gradi
05 - t. 1,15 ora
05 - s. 650 gradi
06 - t. 0,45 ora
06 - s. 720 gradi
07 - t. 1,30 ora
07 - s. 940 gradi
End
Come posso resettare hai parametri iniziali lo strumento?
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR620
Provi ad impostaere le rampe di salita a 1 minuto.