Page 1 of 1

[ATR243] Procedure per cambiare setpoint

Posted: 16/10/2015, 17:32
by user12097
Buongiorno
ho appena collegato un termoregolatore ATR243 nuovo ma con il tasto set non
riesco a passare da un setpoint all'altro ho verificato il parametro 17 c.S.P
ed e' impostato su free . potete darmi indicazioni per il corretto funzionamento
grazie
cordiali saluti

Re: ATR243ABC

Posted: 17/10/2015, 8:05
by Pixsys tecnico 1
Salve,
di default il regolatore ha solo un setpoint, quello di comando. Se vuole abilitare un altro setpoint, tipo un allarme di massima temperatura deve abilitarlo, impostando [AL.1] a "A.AL". Analogamente può abilitare un altro allarme impostando a [AL.2]