Page 1 of 1

[ATR142] Impostazione regolazione PID

Posted: 14/10/2015, 15:17
by user12079
Buongiorno

Stiamo utilizzando l'ATR142 ABCT per il controllo di temperatura di un fornello elettrico.
Sul fornello è appoggiata una pentola su cui viene fatta gocciolare acqua. La temperatura viene misuarata sul fondello della pentola tramite una termocoppia T collegata all'ATR.
L'uscita SSR del PID comanda l'accensione del fornello.
La temperatura dovrebbe rimanere all'interno di un range di 160 - 170 °C. Invece, anche facendo il tuning automatico, si hanno delle oscillazioni piuttosto grandi (specialmente all'inizio della prova).
Coma possiamo impostare i parametri per riuscire a ripettare il range richiesto?

Re: regolazione ATR PID 142 ABCT

Posted: 14/10/2015, 15:32
by Pixsys tecnico 1
Salve,
prima di tutto disabiliti l'autotuning ([tunE] a "auto"), successivamente imposta 0 [Pb], [Ti], [Td].
Imposta poi il [Tc] a "1.0".

Successivamente faccia queste prove:
imposta il regolatore alla temperatura di setpoint e attende che questa venga raggiunta (quindi l'uscita si spegne), poi tiene conto di:
- quanto sale la temperatura oltre il setpoint, lo imposta come [Pb]
- quanti secondi impiega la temperatura a smettere di salire oltre il setpoint, li imposta come [Ti]
- imposta [Td] come [Ti] / 4

Mi faccia sapere,
buon lavoro