Page 1 of 1

[ATR121] Mantenere valore di temperatura con delta 2°C

Posted: 08/10/2015, 17:59
by user12040
salve vorrei programmare ATR121 per la seguente funzione :
mantenere un valore di temperatura in un applicazione tra i 15 e i 17 gradi .
Ho programmato
c.o.u =01.2
5En= Pt1
d.p= 0,0
Lo.5 = 15
Ho.5 = 17
reg. = hea

ho provato ad alzare e abbassare le temperature ma non mi interviene il Q1
ho anche resettato ma niente .
Mi potreste aiutare .

Grazie

Re: ATR121

Posted: 10/10/2015, 11:15
by Pixsys tecnico 1
Salve,
i parametri Lo.S e Hi.S servono solo a dare un limite per il setpoint IMPOSTABILE.

Una volta uscito dalla configurazione preme le frecce ed imposta il valore che compare alla soglia di spegnimento, quindi 17°C.

Per far lavorare tra 15° e 17° deve impostare un delta di 2°C mettendo parametro [HY.c] a "2.0".