Page 1 of 1
[ATR142] Procedura per configurazione sonda
Posted: 01/10/2015, 10:50
by user4930
Ho un collega all'estero con un problema su ATR142, per sbaglio è entrato nella configurazione easy up invece che in configurazione e ha impostato i codici 2200 2201 4400, adesso lo strumento visualizza ERR 05 Probe e non riesce a uscirne, come fare per accedere alla configurazione ?
Re: ATR1412
Posted: 01/10/2015, 11:20
by Pixsys tecnico 1
Salve,
avendo impostato dei codici Easy-UP ha sovrascritto la configurazione che c'era prima. E-05 significa che il sensore collegato non è riconosciuta dal regolatore, probabilmente perché il regolatore è configurato per un altro sensore:
La procedura standard per i nostri regolatori prevede:
-Premere il tasto FNC per alcuni secondi
-Con le frecce è possibile selezionare la cifra lampeggiante, con il tasto SET ci si sposta tra le cifre
-Inserire quindi la password "1234" confermando anche l'ultima cifra con SET
-Usando le frecce si scorre l'intera lista parametri
-Posizionarsi sul secondo parametro "SEN"
-Tenendo premuto il tasto SET e contemporaneamente agendo sulle frecce, si scorre tutta la selezione di sensori/segnali disponibili
-Quando si visualizza il sensore desiderato, rilasciare tutti i tasti
-Ora è possibile uscire dalla configurazione ripremendo il tasto FNC
A questo punto sul display appare il valore corretto del sensore.